Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Så fik vi første fejlmelding på fyret.
Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"
Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?
Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"
Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Ilt styring er ikke min stærke side da jeg ikke har det på mit , men måske du kan bruge dette http://mhes.dk/ og se under iltstyring
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Ja, den skal renses og kalibreres i fri luft.Yannick skrev: ↑30 maj 2018 21:05Så fik vi første fejlmelding på fyret.
Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"
Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?
Se at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Afbrydes strømmen skal sonden have tid til at varme op igen inden der kan kalibreres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Hvordan renser jeg en O2 sonde uden at beskadige den? Har ladet mig fortælle at de er følsommepille bruger skrev: ↑30 maj 2018 21:20Ja, den skal renses og kalibreres i fri luft.
Se at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Afbrydes strømmen skal sonden have tid til at varme op igen inden der kan kalibreres.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Tag den ud og pust den fri for aske.
Undgå at slå på den.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Den fik en tur med kompressoren. Det så ikke ud som om jeg blæste noget af den.
Har sat den tilbage i fyret. Kan jeg evt. manuelt sætte blæseren til at ventilere kedlen så jeg er sikker på at ilten er som den skal være?
Kan i øvrigt se at infobeskeden stadig er der, selvom jeg har sat den på ON igen.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Og så et andet spørgsmål.
Tømte askeskuffe samtidig (den havde jeg vist glemt). Noget af asken var grålig. Kan det være smuld der ikke er blevet brændt af? Der var ingen hele piller i, og det meste var sort og blødt.
Tømte askeskuffe samtidig (den havde jeg vist glemt). Noget af asken var grålig. Kan det være smuld der ikke er blevet brændt af? Der var ingen hele piller i, og det meste var sort og blødt.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Og sidste spørgsmål.
Den måler stadig kun 19.4
Er det fordi den skal genkalibreres? Bliver sådan noget slidt?
Den måler stadig kun 19.4
Er det fordi den skal genkalibreres? Bliver sådan noget slidt?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Sonden skal kalibreres i det fri.
Ellers kan den ikke med sikkerhed kalibreres så den måler korrekt.
Når sonden er slidt op kan den ikke længere kalibrere til et korrekt tal, og så vil styringen ikke kunne aktivere iltstyringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?
Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?
Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?