RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 06 jun 2018 17:10

Yannick skrev:
06 jun 2018 14:49
Ok. Og kan du sige noget om hvilket tal jeg bør få?

Et andet spørgsmål:

Læste lige på den her tråd viewtopic.php?t=1402

At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.

Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?

Der er normalt 230 volt så du vil ca måle det halve.
Og nej der er ingen problemer i flere starter pr dag/døgn.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 06 jun 2018 19:31

Vær obs på at der ikke er 230 volt ud på sonden.
De 230 volt er til primærsiden af strømforsyningen.

Brug en lav spænding hvis du sætter dem i serie.
Hvis du f.eks bruger 12 volt vil du kunne forvente ca 6 volt spændingsfald på hvert varme legeme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/