Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Yannick

RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 30 maj 2018 21:05

Så fik vi første fejlmelding på fyret.

Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"

Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af HR LUCCA » 30 maj 2018 21:12

Ilt styring er ikke min stærke side da jeg ikke har det på mit , men måske du kan bruge dette http://mhes.dk/ og se under iltstyring

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 30 maj 2018 21:20

Yannick skrev:
30 maj 2018 21:05
Så fik vi første fejlmelding på fyret.

Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"

Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?
Ja, den skal renses og kalibreres i fri luft.
Se at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Afbrydes strømmen skal sonden have tid til at varme op igen inden der kan kalibreres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 30 maj 2018 21:21

pille bruger skrev:
30 maj 2018 21:20
Ja, den skal renses og kalibreres i fri luft.
Se at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Afbrydes strømmen skal sonden have tid til at varme op igen inden der kan kalibreres.
Hvordan renser jeg en O2 sonde uden at beskadige den? Har ladet mig fortælle at de er følsomme

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 30 maj 2018 21:24

Yannick skrev:
30 maj 2018 21:21
Hvordan renser jeg en O2 sonde uden at beskadige den? Har ladet mig fortælle at de er følsomme
Tag den ud og pust den fri for aske. :great:
Undgå at slå på den.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 30 maj 2018 22:04

pille bruger skrev:
30 maj 2018 21:24
Tag den ud og pust den fri for aske. :great:
Undgå at slå på den.
Den fik en tur med kompressoren. Det så ikke ud som om jeg blæste noget af den.

Har sat den tilbage i fyret. Kan jeg evt. manuelt sætte blæseren til at ventilere kedlen så jeg er sikker på at ilten er som den skal være?

Kan i øvrigt se at infobeskeden stadig er der, selvom jeg har sat den på ON igen.

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 30 maj 2018 22:05

Og så et andet spørgsmål.

Tømte askeskuffe samtidig (den havde jeg vist glemt). Noget af asken var grålig. Kan det være smuld der ikke er blevet brændt af? Der var ingen hele piller i, og det meste var sort og blødt.

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 30 maj 2018 22:08

Og sidste spørgsmål.

Den måler stadig kun 19.4

Er det fordi den skal genkalibreres? Bliver sådan noget slidt?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 31 maj 2018 06:49

Yannick skrev:
30 maj 2018 22:08
Og sidste spørgsmål.

Den måler stadig kun 19.4

Er det fordi den skal genkalibreres? Bliver sådan noget slidt?
Sonden skal kalibreres i det fri.
Ellers kan den ikke med sikkerhed kalibreres så den måler korrekt.
Når sonden er slidt op kan den ikke længere kalibrere til et korrekt tal, og så vil styringen ikke kunne aktivere iltstyringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 20:43

Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?

Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?


Besvar