Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af H.S » 01 jun 2018 20:54

Afkøling fra Røgrør medvirker til kalibrering
Jeg vil mene at kedel i varm drift luk anlæg ned vent 10 min ta askeskuffe ud start blæser i manuel i 5 min ta brænder af vent ca 10 min og kalibrere sonde (sonde i Røgrør)
Så skulle den gerne holde værdien +- 0,2
Hvis ikke byt til nyt ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190


Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 21:10

Men skulle afkølingen ikke gøre at den målte en lavere værdi end kalibreret i fri luft??

Den måler da mindre jo koldere den er..

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 01 jun 2018 21:35

Yannick skrev:
01 jun 2018 20:43
Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?

Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?
Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 21:41

pille bruger skrev:
01 jun 2018 21:35
Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Netop. Kan det være at varmelegemet er ved at være dødt? Den målte også fra 20.x den ene dag til 18.4 den næste mens kedlen var slukket.

Inden jeg kalibrerede i fri luft fik den også lov at stå et kvarter, og var i øvrigt for varm til at røre.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 01 jun 2018 21:54

Yannick skrev:
01 jun 2018 21:41
Netop. Kan det være at varmelegemet er ved at være dødt? Den målte også fra 20.x den ene dag til 18.4 den næste mens kedlen var slukket.

Inden jeg kalibrerede i fri luft fik den også lov at stå et kvarter, og var i øvrigt for varm til at røre.
Ja, det er en mulighed.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 21:55

Er der nogen måde at teste om varmelegemet skulle være defekt?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 02 jun 2018 07:30

Yannick skrev:
01 jun 2018 21:55
Er der nogen måde at teste om varmelegemet skulle være defekt?
Ja prøv med et multimeter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 02 jun 2018 08:39

pille bruger skrev:
02 jun 2018 07:30
Ja prøv med et multimeter.
Har du nogle tal for hvad man skal måle over varmelegemet? Det virker tydeligvis i nogen grad.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af pille bruger » 02 jun 2018 09:24

Yannick skrev:
02 jun 2018 08:39
Har du nogle tal for hvad man skal måle over varmelegemet? Det virker tydeligvis i nogen grad.
Sæt dem i serie, og mål spændingdfaldet over hver dem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

Indlæg af Yannick » 06 jun 2018 14:49

Ok. Og kan du sige noget om hvilket tal jeg bør få?

Et andet spørgsmål:

Læste lige på den her tråd viewtopic.php?t=1402

At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.

Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?


Besvar