Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af Bmosen » 14 feb 2018 08:24

Hej alle sammen.

Jeg har på det sidste oplevet kondens under top låget. Så vidt jeg kan se, så har jeg ikke kondens i kedel er røgrør. Nogen der har oplevet noget lignende?
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af pille bruger » 14 feb 2018 08:37

Bmosen skrev:
14 feb 2018 08:24
Hej alle sammen.

Jeg har på det sidste oplevet kondens under top låget. Så vidt jeg kan se, så har jeg ikke kondens i kedel er røgrør. Nogen der har oplevet noget lignende?
Står kedlen i et koldt rum ?
Kondens er i sig selv ok.
Der frigives jo vand i forbrændings processen.
Men temperaturene skulle gerne være så høje at vandet bæres ud med røggasserne.
Har du et link til StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bmosen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af Bmosen » 14 feb 2018 08:45

https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page¨

Rummet er ret koldt. Men fyret har været sat til siden juni og det er første gang jeg oplever det. Jeg syntes egentlig også at kedel temperaturen står konstant under setpunkt.
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page

Bmosen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af Bmosen » 14 feb 2018 08:55

Det er egentlig først nu jeg lægger mærke til, at den egentlig ikke kommer meget over 65 C ved et 69 C setpunkt
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page

Bmosen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af Bmosen » 14 feb 2018 09:03

for et par dage siden havde vi rigtig stærk blæst.. kan det være tilbageslag der har smidt en masse aske fra røgrør og tilbage ind i kedlen?
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af pille bruger » 14 feb 2018 10:00

Bmosen skrev:
14 feb 2018 09:03
for et par dage siden havde vi rigtig stærk blæst.. kan det være tilbageslag der har smidt en masse aske fra røgrør og tilbage ind i kedlen?
Det er det nok ikke.

Din iltstyring er kun på VIS, hvorfor det ?
Hvilken effekt er din brænder beregnet til ? ( står på etiket på brænder )
Bmosen skrev:
14 feb 2018 08:55
Det er egentlig først nu jeg lægger mærke til, at den egentlig ikke kommer meget over 65 C ved et 69 C setpunkt
Det gør den, og den regulere fint icon_cheesygrin.gif

Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bmosen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af Bmosen » 14 feb 2018 10:28

Når jeg kommer hjem så tjekker jeg lige den beregnede effekt på min brænder. Hvorfor ilt styring kun stod i vis ved jeg ikke. Det er ikke noget jeg har rørt ved. Men det undrede mig også hvorfor O2 korrektion stod fast på 100 ved dem alle. Kan den smugle kondensproblemer jeg har haft have noget at gøre med at ilt styring kun har været på vis? Jeg har ændret O2 styring til ON.
Last edited by 1 on Bmosen; edited 14 times in total
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af pille bruger » 14 feb 2018 10:32

Bmosen skrev:
14 feb 2018 10:28
Når jeg kommer hjem så tjekker jeg lige den beregnede effekt på min brænder. Hvorfor ilt styring kun stod i vis ved jeg ikke. Det er ikke noget jeg har rørt ved. Men det undrede mig også hvorfor O2 korrektion stod fast på 100 ved dem alle. Kan den smugle kondensproblemer jeg har haft have noget at gøre med at ilt styring kun har været på vis? Jeg har ændret O2 styring til ON.

Og signaturen
I loggen kan du se hvornår iltstyring blev ændret.
Signaturen :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bmosen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af Bmosen » 14 feb 2018 10:38

Ja det kan jeg godt se. Efter ændring af ilt styring står der i loggen lng_system_8 0-> 0. Hvad betyder det.?
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kondens under låget på BS+ kedel

Indlæg af pille bruger » 14 feb 2018 11:12

Bmosen skrev:
14 feb 2018 10:38
Ja det kan jeg godt se. Efter ændring af ilt styring står der i loggen lng_system_8 0-> 0. Hvad betyder det.?
Pas.
Det er en måske en intern info til udviklere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar