Jeg har haft mit rtb 16 kw i et år.

Det kører fint, bortset fra at der ca hver 7. dag eller efter brug af 350 kg træpiller sidder så meget slagge bagerst i brændehovedet, at det
pludselig lugter af røg i fyrrummet og skakttemperaturen stiger.
Så er der ikke andet at gøre end hurtigt at rense brændehovedet for slagge ( eller nærmere hård aske som sidder forholdsvis løst) og så kører fyret fint igen.
Nu markedsføres rtb en som et selvkørende fyr, kan det så være meningen at man skal rense brændehoved hver uge?

Der er vedhæftet billede af brændehoved med slagge, samt brandkammer med forholdsvis lys aske.

Jeg bruger 8 mm træpiller fra stampemøllen som indblæses i silo. Jeg har brugt den type træpiller i mange år uden problemer.

Og ja, jeg har:

- kalibreret, afvejet, renset keddel, retardere, røgrør flere gange.
- checket at kompressorrens virker og der pustes luft i brændehovedet
- sat kompressorrens fra 20 til 10 kg forbrug uden effekt
- sat blæserrens fra 10 til 5 min interval og blæserhastighed fra 50 til 90 uden effekt

Min leverandør siger at slaggedannelsen kan man ikke gøre så meget ved når forbruget er 40 -50 kg træpiller om dagen, kan det være rigtigt ?

Med venlig hilsen

Andreas

https://stokercloud.dk/v3/#/tell/main-page
Vedhæftede filer
IMG_20171216_190440243.jpg
IMG_20171216_190417159.jpg


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller

Indlæg af pille bruger » 16 jan 2018 19:00

aa99 skrev:Jeg har haft mit rtb 16 kw i et år.

Det kører fint, bortset fra at der ca hver 7. dag eller efter brug af 350 kg træpiller sidder så meget slagge bagerst i brændehovedet, at det
pludselig lugter af røg i fyrrummet og skakttemperaturen stiger.
Så er der ikke andet at gøre end hurtigt at rense brændehovedet for slagge ( eller nærmere hård aske som sidder forholdsvis løst) og så kører fyret fint igen.
Nu markedsføres rtb en som et selvkørende fyr, kan det så være meningen at man skal rense brændehoved hver uge?

Der er vedhæftet billede af brændehoved med slagge, samt brandkammer med forholdsvis lys aske.

Jeg bruger 8 mm træpiller fra stampemøllen som indblæses i silo. Jeg har brugt den type træpiller i mange år uden problemer.

Og ja, jeg har:

- kalibreret, afvejet, renset keddel, retardere, røgrør flere gange.
- checket at kompressorrens virker og der pustes luft i brændehovedet
- sat kompressorrens fra 20 til 10 kg forbrug uden effekt
- sat blæserrens fra 10 til 5 min interval og blæserhastighed fra 50 til 90 uden effekt

Min leverandør siger at slaggedannelsen kan man ikke gøre så meget ved når forbruget er 40 -50 kg træpiller om dagen, kan det være rigtigt ?

Med venlig hilsen

Andreas

https://stokercloud.dk/v3/#/tell/main-page
Prøv med andre piller. :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller

Indlæg af H.S » 16 jan 2018 19:02

Stampemøllen er ikke den nemmeste pille ;-)
Har du fået målt dit træk i skorsten over længere tid
Er fyret indreguleret med en røggas måler eller via iltstyring på fyret
En simpel løsning for at prøve om det var noget ala dette
Ta retirader plader ud for at hæve røggas temperatur (= mere træk) og evt skifte din hærd ud med en flad model
Hvis de 2 ting hjælper er det træk og måske ikke god grundjustering
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller

Indlæg af H.S » 16 jan 2018 21:28

Prøv lige
rensning (komp)
Ventil aktiverings periode sek = 12 sek
Rens efter kg 25 kg (som en start)
Stop for træpiller i sek = 500 sek.
rensning blæser
Effekt % = "40"% ( 40% fordi dine blæser værdier ikke burde være meget over 35% ved høj last hvis træk er ok og fordi du har komp. rens og derfor bare skal fjerne løs aske ;-))

Dine blæsertal er meget høje
dette kunne tegne på at du ikke har et godt træk idin skorsten > 10 PA (det over skulle trækstabilisator regulere)
at din kedel måske trænger til rensning ??
https://www.youtube.com/watch?v=u_Ts26ByX8s
ellers bestil et service / indregulering af dit fyr for det kører ikke som det skal

NBB. din O2 sensor trænger til kalibrering (meget)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

egregersen

Re: Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller

Indlæg af egregersen » 17 jan 2018 17:42

Var det ikke snart en ide at NBE lavede et fyr som kunne køre med alle slags piller . Og efter hvad jeg hører er det da ikke Ready To Burn. Min genbo har nu i 1.5 år kæmpet med at få hans til at køre ordentligt, selv efter at han har haft autoriserede folk til at justere det 2 gange. Jeg har et alm Black Star og det kører bare.