shunt på retur

Indlæg af cch » 22 dec 2017 12:08

Hejsa,

Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 8411
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: shunt på retur

Indlæg af pille bruger » 22 dec 2017 13:40

cch skrev:Hejsa,

Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.
Mindst 55 gr icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Carslen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Re: shunt på retur

Indlæg af Carslen » 22 dec 2017 14:46

55? Troede en RTB kunne gå længere ned?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html

cch
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27

Re: shunt på retur

Indlæg af cch » 22 jan 2018 20:36

hhmm. 55grader ?? hvilken ventil bruger i ??

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 869
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 29 gange
Kontakt:

Re: shunt på retur

Indlæg af H.S » 22 jan 2018 20:52

Hvis det for vandet ikke er særlig stor modstand igennem dit centralvarmeanlæg og husets retur før shunt er lav kan shunten måske ikke følge med i at blande fremløbs vand nok i
Løsning kan være at sætte pumpens ydelse op så der presses mere vand igennem shunten
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk