Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Yannick

Re: Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!

Indlæg af Yannick » 21 sep 2017 19:11

Jamen så må vi til at rode i blæserindstillingerne. Jeg troede dog at aktiv iltstyring ville kompensere for det? Eller er det for at fin-tune området den skal kompensere på?`

Vi præsterede at få smeltet en slange fordi vi dels ikke havde tætnet nok mellem rør, samt at en i familien havde åbnet skorstenen uden at lukke til igen.

Efter vi har fået ny slange og tætnet ordentligt vurderer jeg at det kun er alm. varmevandring i metallet, da kassen med intern snegl er til at holde på - Og det er det sorte stålrør også.

Det er også til at se varmen i luften udenfor skorstenen - Den der flimrende effekt varme har.

Jeg ved af gode grunde ikke hvad temperaturen er øverst i skorstenen da den er ca. 5 meter høj, så det er svært at sige om den del af det er optimal.


Yannick

Re: Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!

Indlæg af Yannick » 21 sep 2017 19:15

Og hvor hurtigt skal jeg i øvrigt regne med at O2 tallene ændres når jeg ændrer blæserindstillinger?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!

Indlæg af pille bruger » 21 sep 2017 19:23

Yannick skrev:Og hvor hurtigt skal jeg i øvrigt regne med at O2 tallene ændres når jeg ændrer blæserindstillinger?
Det kan tage timer før en ændring kan ses på korrektions tallene,
afhængigt af hvilken effekt du aktuelt er på.
Genvejen er at kigge i menu SETUP og videre ind i AVANCERET
Her kan du se alle aktuelle regulerings tal.

Normalt er fremgangsmåden at men låser effekten, sætter iltstyring på vis og indstiller blæsertal indtil
ønsket ilt% er den samme som aktuel ilt%
Dette foretages ved 10 % + 50% + 100% drift.
Derefter sætten regulering tilbage på 10 til 100%
og iltstyring på Ja igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar