Side 1 af 1

RTB10 Sommerdrift

: 22 maj 2017 11:51
af TOTAL
Hej Alle sammen.

Så har jeg lige et par ting igen :).

Siden torsdag har jeg haft fyret slukket, eller har ihvertfald "tvunget" den til at lukke ned for varmt vand til huset. Dette har jeg gjort ved at sætte min ønskede keddel temperatur til 10grader, simpelthen for at den ikke skal varme huset op. Derudover har jeg sat den til at varme vores VVB op om morgenen fra 4-6, hvis ikke solvarmen har fået det hele varmet op dagen før.

Jeg har desuden sat pumpe tænd og sluk lav, så jeg er sikker på temperaturen ikke opnåes, da pumpen ellers slukker, hvilket gør solvarmen ikke kan tilføre varme via veksleren.

Er det måde at gøre det på? Eller har i en bedre måde? Jeg skal have sat solvarmen til at køre via fyret ( Ved i om et rtb kan styre en 3 vejs ventil, til overskuds varme, altså når VVB har nået max temp?) Men det bliver et projekt senere hen på sommeren :).

Re: RTB10 Sommerdrift

: 22 maj 2017 12:01
af pille bruger
TOTAL skrev:Hej Alle sammen.

Så har jeg lige et par ting igen :).

Siden torsdag har jeg haft fyret slukket, eller har ihvertfald "tvunget" den til at lukke ned for varmt vand til huset. Dette har jeg gjort ved at sætte min ønskede keddel temperatur til 10grader, simpelthen for at den ikke skal varme huset op. Derudover har jeg sat den til at varme vores VVB op om morgenen fra 4-6, hvis ikke solvarmen har fået det hele varmet op dagen før.

Jeg har desuden sat pumpe tænd og sluk lav, så jeg er sikker på temperaturen ikke opnåes, da pumpen ellers slukker, hvilket gør solvarmen ikke kan tilføre varme via veksleren.

Er det måde at gøre det på? Eller har i en bedre måde? Jeg skal have sat solvarmen til at køre via fyret ( Ved i om et rtb kan styre en 3 vejs ventil, til overskuds varme, altså når VVB har nået max temp?) Men det bliver et projekt senere hen på sommeren :).
Det vil være en fordel om du brugte solfanger styringen i din styring :great:
Ja, den kan styre 2 eller 3 vejsventiler.

Prøv at bruge tidsstyringen eller vejrkompenseringen til at starte / stoppe fyret. icon_cheesygrin.gif

Re: RTB10 Sommerdrift

: 22 maj 2017 12:27
af TOTAL
pille bruger skrev:Det vil være en fordel om du brugte solfanger styringen i din styring :great:
Ja, den kan styre 2 eller 3 vejsventiler.

Prøv at bruge tidsstyringen eller vejrkompenseringen til at starte / stoppe fyret. icon_cheesygrin.gif
Jeg startede faktisk med vejrkompensering, men det vidste sig, at den slukker for cirkulations pumpen, som er koblet til fyret. Og derved kunne jeg ikke trække varme ud af solvarmen via veksleren :). Og hvis jeg bruger tidsstyring, bruger den 15-20 min af de to timer til at varme VVB, hvis det behøves, ellers begynder den jo at varme huset op, hvilket når det er så varmt lidt spild.

Jeg skal helst sikker have det tilsluttet til styringen. Hvordan er det med frost sikring osv i RTB styringen ?

Re: RTB10 Sommerdrift

: 22 maj 2017 12:39
af TOTAL
Min styring en "TDC 3", og køre med PT1000 sensore, og fyret skal vel bruge NTC temperatur følere ?

Re: RTB10 Sommerdrift

: 22 maj 2017 14:24
af pille bruger
TOTAL skrev:Jeg startede faktisk med vejrkompensering, men det vidste sig, at den slukker for cirkulations pumpen, som er koblet til fyret. Og derved kunne jeg ikke trække varme ud af solvarmen via veksleren :). Og hvis jeg bruger tidsstyring, bruger den 15-20 min af de to timer til at varme VVB, hvis det behøves, ellers begynder den jo at varme huset op, hvilket når det er så varmt lidt spild.

Jeg skal helst sikker have det tilsluttet til styringen. Hvordan er det med frost sikring osv i RTB styringen ?
VVB kan køre for sig selv, sådan at du kan tidsstyre opvarmningen.
Pumpens start temp og stop temp bestemmes i menu pumpe.
Frostsikring er ikke med.
Se manualen side 24 for flere solfanger indstillinger og muligheder http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2016.pdf

Du kan bruge følere som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 2-50m.html

Re: RTB10 Sommerdrift

: 03 jun 2017 19:06
af TOTAL
Så er jeg netop færdig men at tilslutte solvarmen til fyret, og har altså pillet den gamle styring ned.

Der er vel ikke en ah jer kloge mennesker, som vil se om alt er sat op som det skal. Når vvb er varm nok, skal den bare dumpe varme i overskudsvarme veksleren.

Kan man sætte op, så den indtil solvarmen er varm nok til at varme vvb, så smider den varme igennem veksleren. Det gjorde min gamle styring.

Re: RTB10 Sommerdrift

: 03 jun 2017 19:45
af pille bruger
TOTAL skrev:Så er jeg netop færdig men at tilslutte solvarmen til fyret, og har altså pillet den gamle styring ned.

Der er vel ikke en ah jer kloge mennesker, som vil se om alt er sat op som det skal. Når vvb er varm nok, skal den bare dumpe varme i overskudsvarme veksleren.

Kan man sætte op, så den indtil solvarmen er varm nok til at varme vvb, så smider den varme igennem veksleren. Det gjorde min gamle styring.
Du har pumpe hastighed på 100%
Er det en moderne spare pumpe er det ok,
men er det en "gammeldags" kunne du med fordel lade styringen modulere hastigheden på pumpen.
Derved varmes solfangeren hurtigere op til driftstemperaturen.
Om det er sat rigtigt sammen, eller om det virker, der skal der lidt flere grafer til icon_cheesygrin.gif
Der er kun grafer fra kl 17.45 og til nu, det er ikke rigtig nok til at give et indtryk af indstillingerne.