Hej Alle sammen.
Så har jeg lige et par ting igen .
Siden torsdag har jeg haft fyret slukket, eller har ihvertfald "tvunget" den til at lukke ned for varmt vand til huset. Dette har jeg gjort ved at sætte min ønskede keddel temperatur til 10grader, simpelthen for at den ikke skal varme huset op. Derudover har jeg sat den til at varme vores VVB op om morgenen fra 4-6, hvis ikke solvarmen har fået det hele varmet op dagen før.
Jeg har desuden sat pumpe tænd og sluk lav, så jeg er sikker på temperaturen ikke opnåes, da pumpen ellers slukker, hvilket gør solvarmen ikke kan tilføre varme via veksleren.
Er det måde at gøre det på? Eller har i en bedre måde? Jeg skal have sat solvarmen til at køre via fyret ( Ved i om et rtb kan styre en 3 vejs ventil, til overskuds varme, altså når VVB har nået max temp?) Men det bliver et projekt senere hen på sommeren .
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
RTB10 Sommerdrift
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB10 Sommerdrift
Det vil være en fordel om du brugte solfanger styringen i din styringTOTAL skrev:Hej Alle sammen.
Så har jeg lige et par ting igen .
Siden torsdag har jeg haft fyret slukket, eller har ihvertfald "tvunget" den til at lukke ned for varmt vand til huset. Dette har jeg gjort ved at sætte min ønskede keddel temperatur til 10grader, simpelthen for at den ikke skal varme huset op. Derudover har jeg sat den til at varme vores VVB op om morgenen fra 4-6, hvis ikke solvarmen har fået det hele varmet op dagen før.
Jeg har desuden sat pumpe tænd og sluk lav, så jeg er sikker på temperaturen ikke opnåes, da pumpen ellers slukker, hvilket gør solvarmen ikke kan tilføre varme via veksleren.
Er det måde at gøre det på? Eller har i en bedre måde? Jeg skal have sat solvarmen til at køre via fyret ( Ved i om et rtb kan styre en 3 vejs ventil, til overskuds varme, altså når VVB har nået max temp?) Men det bliver et projekt senere hen på sommeren .
Ja, den kan styre 2 eller 3 vejsventiler.
Prøv at bruge tidsstyringen eller vejrkompenseringen til at starte / stoppe fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- Indlæg: 104
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: RTB10 Sommerdrift
Jeg startede faktisk med vejrkompensering, men det vidste sig, at den slukker for cirkulations pumpen, som er koblet til fyret. Og derved kunne jeg ikke trække varme ud af solvarmen via veksleren . Og hvis jeg bruger tidsstyring, bruger den 15-20 min af de to timer til at varme VVB, hvis det behøves, ellers begynder den jo at varme huset op, hvilket når det er så varmt lidt spild.pille bruger skrev:Det vil være en fordel om du brugte solfanger styringen i din styring
Ja, den kan styre 2 eller 3 vejsventiler.
Prøv at bruge tidsstyringen eller vejrkompenseringen til at starte / stoppe fyret.
Jeg skal helst sikker have det tilsluttet til styringen. Hvordan er det med frost sikring osv i RTB styringen ?
Vaillant varmepumpe
-
- Stoker IV
- Indlæg: 104
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: RTB10 Sommerdrift
Min styring en "TDC 3", og køre med PT1000 sensore, og fyret skal vel bruge NTC temperatur følere ?
Vaillant varmepumpe
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB10 Sommerdrift
VVB kan køre for sig selv, sådan at du kan tidsstyre opvarmningen.TOTAL skrev:Jeg startede faktisk med vejrkompensering, men det vidste sig, at den slukker for cirkulations pumpen, som er koblet til fyret. Og derved kunne jeg ikke trække varme ud af solvarmen via veksleren . Og hvis jeg bruger tidsstyring, bruger den 15-20 min af de to timer til at varme VVB, hvis det behøves, ellers begynder den jo at varme huset op, hvilket når det er så varmt lidt spild.
Jeg skal helst sikker have det tilsluttet til styringen. Hvordan er det med frost sikring osv i RTB styringen ?
Pumpens start temp og stop temp bestemmes i menu pumpe.
Frostsikring er ikke med.
Se manualen side 24 for flere solfanger indstillinger og muligheder http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2016.pdf
Du kan bruge følere som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 2-50m.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- Indlæg: 104
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: RTB10 Sommerdrift
Så er jeg netop færdig men at tilslutte solvarmen til fyret, og har altså pillet den gamle styring ned.
Der er vel ikke en ah jer kloge mennesker, som vil se om alt er sat op som det skal. Når vvb er varm nok, skal den bare dumpe varme i overskudsvarme veksleren.
Kan man sætte op, så den indtil solvarmen er varm nok til at varme vvb, så smider den varme igennem veksleren. Det gjorde min gamle styring.
Der er vel ikke en ah jer kloge mennesker, som vil se om alt er sat op som det skal. Når vvb er varm nok, skal den bare dumpe varme i overskudsvarme veksleren.
Kan man sætte op, så den indtil solvarmen er varm nok til at varme vvb, så smider den varme igennem veksleren. Det gjorde min gamle styring.
Vaillant varmepumpe
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB10 Sommerdrift
Du har pumpe hastighed på 100%TOTAL skrev:Så er jeg netop færdig men at tilslutte solvarmen til fyret, og har altså pillet den gamle styring ned.
Der er vel ikke en ah jer kloge mennesker, som vil se om alt er sat op som det skal. Når vvb er varm nok, skal den bare dumpe varme i overskudsvarme veksleren.
Kan man sætte op, så den indtil solvarmen er varm nok til at varme vvb, så smider den varme igennem veksleren. Det gjorde min gamle styring.
Er det en moderne spare pumpe er det ok,
men er det en "gammeldags" kunne du med fordel lade styringen modulere hastigheden på pumpen.
Derved varmes solfangeren hurtigere op til driftstemperaturen.
Om det er sat rigtigt sammen, eller om det virker, der skal der lidt flere grafer til
Der er kun grafer fra kl 17.45 og til nu, det er ikke rigtig nok til at give et indtryk af indstillingerne.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/