Kortsluttet brænderprint

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Alex
Stoker I
Stoker I
14
Indlæg: 29
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5

Kortsluttet brænderprint

Indlæg af Alex »

Jeg skulle i dag skifte fotosensoren på mit rtb, og glemte i farten at tage strømmen fra. Da jeg afmonterede brænderdæsklet, kom jeg til at røre printet med afdækningen. På det tidspunkt kørte blæseren endnu, men desværre ikke bagefter. Hele displayet gik i sort.
Jeg har skiftet en 4A sikring på hovedprintet, hvorefter displayet bare stod og blinkede. Derefter afmonterede jeg brænderprintet og kunne se at der var kommet en metalagtig overflade mellem de 2 loddepunkter på printet til blæsermotoren. Herefter kradsede jeg forsigtigt belægningen væk, og der var gang i displayet igen.
Nu skriver den desværre at jeg skal sætte stikket i til brænderen, selvom det er monteret.

Er der nogen der har erfaringer med hvor det går galt, om det er brænderprint, ledninger eller hovedprintet jeg skal have fat i?
Jeg har desværre ikke et multimeter til at måle med før i morgen, så jeg håber der er en der har hørt om en, der har båret sig lige så dumt ad som mig.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Kortsluttet brænderprint

Indlæg af pille bruger »

Det kunne være forbindelsen til skakt temperatur føleren der magler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Alex
Stoker I
Stoker I
14
Indlæg: 29
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5

Re: Kortsluttet brænderprint

Indlæg af Alex »

Det ser ud til du har ret. Efter afmontering og montering ser det ud til at virke igen.
Så skal jeg bare have bestilt en 4A sikring til udvidelsesmodulet, der var jo lige en jeg kunne låne til hovedprintet. Billigt sluppet må man sige.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Kortsluttet brænderprint

Indlæg af pille bruger »

Alex skrev:Det ser ud til du har ret. Efter afmontering og montering ser det ud til at virke igen.
Så skal jeg bare have bestilt en 4A sikring til udvidelsesmodulet, der var jo lige en jeg kunne låne til hovedprintet. Billigt sluppet må man sige.
Besked sendt til dig i stokerCloud icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar