Indlægaf TOTAL » 22 mar 2017 10:03

Hej

Jeg vil bare lige være sikker på, at mit fyr ikke får rust skader på grund af dug i fyret, jeg kan se der engang imellem er en der bøvler med det.

Så vidt jeg kan forstå, er tommelfinger reglen at keddel temp skal være over 55 grader, for at undgå dug punktet. Men da vi har VVB prioritering, er der engang imellem den kommer under 55 grader, når den slår over på radiator/gulvvarme, efter den har varmet tanken op. Et eksempel kan ses på vedhæftede billede.

En anden ting jeg undre mig over, er at den bliver i VVB tilstand, når både keddel temp, og VVB er opnået. Jeg ved ikke om det er fordi vores fyr har problemer med at få afsat varmen i VVB, men når vores VVB opnår sin temp jeg har sat, er keddel så varm, at fyret slukker ned. Så står den og pumper vand rundt i VVB kredsen, istedet for at slå over på radiator/gulvvarme kredsen, og denne falder så ret meget, hvilket engang imellem kan betyder der kommer ret koldt vandt i fyret.
Vedhæftede filer
KeddelTemp.JPG


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7882
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 67 gange

Re: Er min keddel temp for lav

Indlægaf pille bruger » 22 mar 2017 14:35

TOTAL skrev:Hej

Jeg vil bare lige være sikker på, at mit fyr ikke får rust skader på grund af dug i fyret, jeg kan se der engang imellem er en der bøvler med det.

Så vidt jeg kan forstå, er tommelfinger reglen at keddel temp skal være over 55 grader, for at undgå dug punktet. Men da vi har VVB prioritering, er der engang imellem den kommer under 55 grader, når den slår over på radiator/gulvvarme, efter den har varmet tanken op. Et eksempel kan ses på vedhæftede billede.

En anden ting jeg undre mig over, er at den bliver i VVB tilstand, når både keddel temp, og VVB er opnået. Jeg ved ikke om det er fordi vores fyr har problemer med at få afsat varmen i VVB, men når vores VVB opnår sin temp jeg har sat, er keddel så varm, at fyret slukker ned. Så står den og pumper vand rundt i VVB kredsen, istedet for at slå over på radiator/gulvvarme kredsen, og denne falder så ret meget, hvilket engang imellem kan betyder der kommer ret koldt vandt i fyret.


Der sker ikke noget ved at der i en kort periode kommer koldt vand ind i kedlen.
Når den ikke slår over med det samme, kan det være pga. en indstilling i styringen.
Et link til din styring i din signatur vil hjælpe meget :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

TOTAL
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Er min keddel temp for lav

Indlægaf TOTAL » 22 mar 2017 14:36

pille bruger skrev:Der sker ikke noget ved at der i en kort periode kommer koldt vand ind i kedlen.
Når den ikke slår over med det samme, kan det være pga. en indstilling i styringen.
Et link til din styring i din signatur vil hjælpe meget :great:



Tak for svar, der skulle gerne være link i min profil. Men du kan lige få den her: https://stokercloud.dk/v3/#/abehale/main-page

Jeg har sat tiden den skal forblive i VVB prio til 0, men den forbliver stadig i VVB prio indtil temp er faldet til under det setpunkt den er sat til.

Edit. Du skriver self signatur, og ikke profil :). jeg får den lige lagt i min signatur også :)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7882
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 67 gange

Re: Er min keddel temp for lav

Indlægaf pille bruger » 22 mar 2017 15:13

TOTAL skrev:Tak for svar, der skulle gerne være link i min profil. Men du kan lige få den her: https://stokercloud.dk/v3/#/abehale/main-page

Jeg har sat tiden den skal forblive i VVB prio til 0, men den forbliver stadig i VVB prio indtil temp er faldet til under det setpunkt den er sat til.

Edit. Du skriver self signatur, og ikke profil :). jeg får den lige lagt i min signatur også :)


Jeg kan ikke på grafen se at du har haft et stop pga overtemperatur de sidste 48 timer.
Skriv gerne igen når problemet er der icon_cheesygrin.gif
Så er det nemmere at se hvorfor problemet opstår.
Jeg kan se at min. ydelsen ved vvb drift er låst til 50%, det kan måske være derfor.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

TOTAL
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Er min keddel temp for lav

Indlægaf TOTAL » 22 mar 2017 15:26

pille bruger skrev:Jeg kan ikke på grafen se at du har haft et stop pga overtemperatur de sidste 48 timer.
Skriv gerne igen når problemet er der icon_cheesygrin.gif
Så er det nemmere at se hvorfor problemet opstår.
Jeg kan se at min. ydelsen ved vvb drift er låst til 50%, det kan måske være derfor.


Jeg skal nok skrive så snart det sker igen, det er vel 1 eller 2 gange om ugen det sker.
Jeg satte den ned til 50%, da den ellers varmede alt for meget, så den røg op og slog overkog fra.

Hvad skal min alpha 2 pumpe egentlig stå på, jeg ville jo gerne køre på auto, for at spare lidt strøm, men jeg syntes den får problemer hvis vi går i bad uden for de "normale" tider, med at den bliver for varm, fordi den køre for lav effekt.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7882
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 67 gange

Re: Er min keddel temp for lav

Indlægaf pille bruger » 22 mar 2017 15:39

TOTAL skrev:Jeg skal nok skrive så snart det sker igen, det er vel 1 eller 2 gange om ugen det sker.
Jeg satte den ned til 50%, da den ellers varmede alt for meget, så den røg op og slog overkog fra.

Hvad skal min alpha 2 pumpe egentlig stå på, jeg ville jo gerne køre på auto, for at spare lidt strøm, men jeg syntes den får problemer hvis vi går i bad uden for de "normale" tider, med at den bliver for varm, fordi den køre for lav effekt.


Når din temperatur svinger op og ned, er det ikke effekten du skal indstille men PI reguleringen icon_cheesygrin.gif
Når Min effekt sættes til 50% skal den jo kunne afsætte 50%
og kan den ikke det, bliver den jo for varm og lukker ned.

Pumpe kan fungere på auto, men prøv med fast hastighed.
Måske hastighed 1 eller 2
Det er ikke altid at pumper kan reagere hurtigt nok på ændringer icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

TOTAL
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Er min keddel temp for lav

Indlægaf TOTAL » 22 mar 2017 18:37

pille bruger skrev:Når din temperatur svinger op og ned, er det ikke effekten du skal indstille men PI reguleringen icon_cheesygrin.gif
Når Min effekt sættes til 50% skal den jo kunne afsætte 50%
og kan den ikke det, bliver den jo for varm og lukker ned.

Pumpe kan fungere på auto, men prøv med fast hastighed.
Måske hastighed 1 eller 2
Det er ikke altid at pumper kan reagere hurtigt nok på ændringer icon_cheesygrin.gif


Nu har jeg sat min ydelsen ned, jeg ved ikke lige helt hvorfor jeg har sat den til 50, eller hvornår jeg har gjort det :). Men det gir jo god mening at den varmer for meget op så :)