Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Hejsa,
Jeg er ret ny RTB ejer (siden nov. sidste år), og i det store hele virker det bare. Jeg har dog et enkelt spørgsmål.
Jeg skiftede træpiller for tre uger siden, fra 8 mm Barlinek til 6 mm German Pellets. Barlinek pillerne var de sidste rester fra mit gamle stoker der lige skulle brændes af, inden jeg kunne skifte over til de 6 mm German Pellets, jeg var blevet anbefalet af montøren.
Jeg tømte magasin og snegl 100% for de gamle piller, og støvsugede alt smuld op med min askesuger. Herefter vejede jeg piller af to gange, og brugte så medianen fra de to afvejninger, hvilket blev 940 g./6 min.
Siden da, har RTB'en stået med infobeskeden:
Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
De sidste fem dage, har jeg justeret brændselsmængden op med 10 g./6 min. - men infobeskeden kommer stadig on/off... Skal jeg blot blive ved med at justere brændselsmængden op med 10 gr./6 min. hver 24 t. indtil infobeskeden forsvinder?
Jeg er ret ny RTB ejer (siden nov. sidste år), og i det store hele virker det bare. Jeg har dog et enkelt spørgsmål.
Jeg skiftede træpiller for tre uger siden, fra 8 mm Barlinek til 6 mm German Pellets. Barlinek pillerne var de sidste rester fra mit gamle stoker der lige skulle brændes af, inden jeg kunne skifte over til de 6 mm German Pellets, jeg var blevet anbefalet af montøren.
Jeg tømte magasin og snegl 100% for de gamle piller, og støvsugede alt smuld op med min askesuger. Herefter vejede jeg piller af to gange, og brugte så medianen fra de to afvejninger, hvilket blev 940 g./6 min.
Siden da, har RTB'en stået med infobeskeden:
Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
De sidste fem dage, har jeg justeret brændselsmængden op med 10 g./6 min. - men infobeskeden kommer stadig on/off... Skal jeg blot blive ved med at justere brændselsmængden op med 10 gr./6 min. hver 24 t. indtil infobeskeden forsvinder?
StokerCloud: https://stokercloud.dk/v3/#/expendable/main-page
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Expendable skrev:Hejsa,
Jeg er ret ny RTB ejer (siden nov. sidste år), og i det store hele virker det bare. Jeg har dog et enkelt spørgsmål.
Jeg skiftede træpiller for tre uger siden, fra 8 mm Barlinek til 6 mm German Pellets. Barlinek pillerne var de sidste rester fra mit gamle stoker der lige skulle brændes af, inden jeg kunne skifte over til de 6 mm German Pellets, jeg var blevet anbefalet af montøren.
Jeg tømte magasin og snegl 100% for de gamle piller, og støvsugede alt smuld op med min askesuger. Herefter vejede jeg piller af to gange, og brugte så medianen fra de to afvejninger, hvilket blev 940 g./6 min.
Siden da, har RTB'en stået med infobeskeden:
Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
De sidste fem dage, har jeg justeret brændselsmængden op med 10 g./6 min. - men infobeskeden kommer stadig on/off... Skal jeg blot blive ved med at justere brændselsmængden op med 10 gr./6 min. hver 24 t. indtil infobeskeden forsvinder?
Den kan få for mange piller, eller for få piller.
Det hjælper derfor ikke bare at øge mængden af piller
Sæt gerne et link ind i din signatur til din styring.
Så kan jeg se hvor du skal indstille
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Expendable
- Stoker III
- Indlæg: 92
- Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 141 m2
- Brændsel: 6 mm German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8350
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Hundslund, Odder
- Givet likes: 27 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Arh... Så kan jeg godt se problematikken - må hellere nedjustere igen i aften, når jeg kommer hjem.
Jeg har ikke fået fyret på StokerCloud endnu, fordi anlægget ikke er færdiggjort - men hvilke data skal du bruge?
Så kan jeg se om jeg kan aflæse dem, når jeg kommer hjem.
Jeg har ikke fået fyret på StokerCloud endnu, fordi anlægget ikke er færdiggjort - men hvilke data skal du bruge?
Så kan jeg se om jeg kan aflæse dem, når jeg kommer hjem.
StokerCloud: https://stokercloud.dk/v3/#/expendable/main-page
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Grafer - reguleringstal og alle aktuelle tal fra iltstyringen,Expendable skrev:Arh... Så kan jeg godt se problematikken - må hellere nedjustere igen i aften, når jeg kommer hjem.
Jeg har ikke fået fyret på StokerCloud endnu, fordi anlægget ikke er færdiggjort - men hvilke data skal du bruge?
Så kan jeg se om jeg kan aflæse dem, når jeg kommer hjem.
og så skal man kunne følge ændringerne.
Det nemmeste er at få den på StokerCloud
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Expendable
- Stoker III
- Indlæg: 92
- Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 141 m2
- Brændsel: 6 mm German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8350
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Hundslund, Odder
- Givet likes: 27 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Damn... Må se om jeg kan få fat i montøren så - den kører nemlig pt. med en midlertidig styring, indtil styringen den blev født med, kan blive installeret igen (en lang historie).
Så vidt jeg har forstået, skal man ved oprettelse på StokerCloud indtaste sit styringsnummer, og det er jo ikke det rigtige, da det er en midlertidig styring der sidder i... Eller har det ikke noget at sige - og i så fald, hvilket styringsnummer skal jeg bruge ved oprettelsen, den originale styring der ikke er installere pt. eller den midlertidige, som vil blive skiftet ud senere?
Så vidt jeg har forstået, skal man ved oprettelse på StokerCloud indtaste sit styringsnummer, og det er jo ikke det rigtige, da det er en midlertidig styring der sidder i... Eller har det ikke noget at sige - og i så fald, hvilket styringsnummer skal jeg bruge ved oprettelsen, den originale styring der ikke er installere pt. eller den midlertidige, som vil blive skiftet ud senere?
StokerCloud: https://stokercloud.dk/v3/#/expendable/main-page
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Hvis du sender serie nr. til mig i en PB, så kigger jeg ind i styringenExpendable skrev:Damn... Må se om jeg kan få fat i montøren så - den kører nemlig pt. med en midlertidig styring, indtil styringen den blev født med, kan blive installeret igen (en lang historie).
Så vidt jeg har forstået, skal man ved oprettelse på StokerCloud indtaste sit styringsnummer, og det er jo ikke det rigtige, da det er en midlertidig styring der sidder i... Eller har det ikke noget at sige - og i så fald, hvilket styringsnummer skal jeg bruge ved oprettelsen, den originale styring der ikke er installere pt. eller den midlertidige, som vil blive skiftet ud senere?
Og ja, den skal bare tilsluttes internettet, og du behøver ikke at oprette den.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Expendable
- Stoker III
- Indlæg: 92
- Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 141 m2
- Brændsel: 6 mm German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8350
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Hundslund, Odder
- Givet likes: 27 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Fedt, du er en SKAT!pille bruger skrev:Hvis du sender serie nr. til mig i en PB, så kigger jeg ind i styringen
Og ja, den skal bare tilsluttes internettet, og du behøver ikke at oprette den.
Jeg kobler lige fyret på nettet (infrastrukturen har jeg installeret), og smider dig en PB med serie nr. når jeg er hjemme sidst på eftermiddagen.
På forhånd tak for super service!
StokerCloud: https://stokercloud.dk/v3/#/expendable/main-page
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Expendable skrev:Fedt, du er en SKAT!
Jeg kobler lige fyret på nettet (infrastrukturen har jeg installeret), og smider dig en PB med serie nr. når jeg er hjemme sidst på eftermiddagen.
På forhånd tak for super service!
Det er dine blæsertal der skal være højere.
Prøv 14 - 23 - 33
og brug den korrekte pilleafvejning
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Expendable
- Stoker III
- Indlæg: 92
- Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 141 m2
- Brændsel: 6 mm German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8350
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Hundslund, Odder
- Givet likes: 27 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Pilletilførslen er sat tilbage til 940 g./6 min. og blæsertallene er reguleret.pille bruger skrev:Det er dine blæsertal der skal være højere.
Prøv 14 - 23 - 33
og brug den korrekte pilleafvejning
Jeg er spændt på at se, om det virker. Jeg har dog ikke set den brokke sig siden i morges med lav iltstyring, men beskeden kom også lidt on/off.
Jeg er noget imponeret over, at du ved blot at kigge på mine data kan se hvor og hvor meget der skal reguleres. Det havde jeg ALDRIG selv fundet frem til.
StokerCloud: https://stokercloud.dk/v3/#/expendable/main-page