korrektions tal

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
jawi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Årligt forbrug: 3650 kg
Givet likes: 1 gang
Kontakt:

korrektions tal

Indlæg af jawi » 05 feb 2017 10:34

Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
Vedhæftede filer
IMG_20170205_102453.jpg


Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: korrektions tal

Indlæg af J-B » 05 feb 2017 10:48

Når korrektions tal er for høje, så skal blæser justeres ned.
Prøv at reducere 1% ved blæser 10% og ved 100%, 50% skal du ikke røre ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: korrektions tal

Indlæg af pille bruger » 05 feb 2017 11:24

jawi skrev:Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
Hvis du sætter linket til styringen ind i din signatur, så kigger jeg på det icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jawi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Årligt forbrug: 3650 kg
Givet likes: 1 gang
Kontakt:

Re: korrektions tal

Indlæg af jawi » 05 feb 2017 11:48

Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: korrektions tal

Indlæg af J-B » 05 feb 2017 12:04

jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
Du har fået sat styringen på din signatur :great: så er det nemmere at hjælpe.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: korrektions tal

Indlæg af pille bruger » 05 feb 2017 12:08

jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
Blæsertal bør sættes op.
Prøv 14 - 20 - 30 icon_cheesygrin.gif

Når du ikke kommer op på ønsket kedeltemperatur, kunne det være din I faktor der kunne være højere.
Prøv I på 0.10

Din min. kedel temperatur bør være 30 gr ( sikkerhed )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jawi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Årligt forbrug: 3650 kg
Givet likes: 1 gang
Kontakt:

Re: korrektions tal

Indlæg af jawi » 05 feb 2017 12:18

Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: korrektions tal

Indlæg af Hjemme teori » 05 feb 2017 12:31

jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse
Ja det går langsomt. Og med standard PI for blæser regulering og pille regulering, endda rigtig langsomt.
Og så reguleres den også kun når der køres i relevant område.

Hvis du vil starte fra scratch, kan du slå iltstyring fra kortvarigt og så bygge op/ned fra 100 igen
Mvh. Sophus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: korrektions tal

Indlæg af pille bruger » 05 feb 2017 13:19

jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse
Du mangler lige at ændre blæser tal ved 100% drift.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jawi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Årligt forbrug: 3650 kg
Givet likes: 1 gang
Kontakt:

Re: korrektions tal

Indlæg af jawi » 05 feb 2017 16:01

100% drift justering kommer i morgen, der vil kaliofær blæseren kører i værkstedet igen