RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af Haderslev » 16 jan 2017 21:48

Hej

har et RTB 16kw, jeg døjer med ikke piller der ikke er brændt, i min askeskuffe har jeg forkullede piller
piller.JPG
Jeg kører med 8mm Barlinek piller, skiftede fra Stampemøllen 6mm, da jeg troede det var pga. træpillerne
at de ikke blev brændt korrekt.

Kører med flg. indstillinger
Blæser
10% effekt - 12%
20% effekt - 20%
100% effekt - 55%

O2 styring:
10% effekt -17%
50% effekt -12%
100% effekt - 8%

Styring: 7.0640

Afvejning 1720g

Er der nogen, der har nogle ideer til indstillinger eller løsningsforslag?

På forhånd tak

Mvh

Thomas


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af pille bruger » 16 jan 2017 22:10

Haderslev skrev:Hej

har et RTB 16kw, jeg døjer med ikke piller der ikke er brændt, i min askeskuffe har jeg forkullede piller

piller.JPG

Jeg kører med 8mm Barlinek piller, skiftede fra Stampemøllen 6mm, da jeg troede det var pga. træpillerne
at de ikke blev brændt korrekt.

Kører med flg. indstillinger
Blæser
10% effekt - 12%
20% effekt - 20%
100% effekt - 55%

O2 styring:
10% effekt -17%
50% effekt -12%
100% effekt - 8%

Styring: 7.0640

Afvejning 1720g

Er der nogen, der har nogle ideer til indstillinger eller løsningsforslag?

På forhånd tak

Mvh

Thomas

På din graf ser det ud som om at din lambdasonde ikke er korrekt kalibreret.
Den skal vise 20.9% ilt i fri luft.
Ved de høje drift% har du svært ved at se lys ( lux )
Din blæser står også højt ved 100% effekt, du blæser måske ilden og pillerne væk fra herden.
Prøv at øge ønsket ilt% og juster lufttal efter det.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Haderslev
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af Haderslev » 17 jan 2017 11:15

Hej,

tak for svaret.

1) Kalibrering af lambdasonden, er under O2 styring. Skal fyret være kold eller lige være blevet slukket/driftsvarm når kalibrering foretages?

2) Skal lamdbasonden rengøres og i så fald hvor sidder den?

3) Øge ilt% er det ved 10%/50%/100% i O2 styringen, er det korrekt forstået? Skal jeg hæve alle tre eller blot ved 100%, vil det passe med 1% forøgelse?

4) Blæsertal ved 100% står på 55%, ville 40% være passende? Du skriver lufttal - jeg går ud fra at du mener blæsertal?

mvh
Thomas

baggadap
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 701
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 22 gange

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af baggadap » 17 jan 2017 12:25

Hvem har indreguleret fyret?

Jeg vil også mene din 100% blæs er alt for høj - standardtallet er 35! Men det er svært at vide uden at kunne se flammen.

Mvh Mathias

Haderslev
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af Haderslev » 17 jan 2017 13:14

baggadap skrev:Hvem har indreguleret fyret?

Jeg vil også mene din 100% blæs er alt for høj - standardtallet er 35! Men det er svært at vide uden at kunne se flammen.

Mvh Mathias
Hej Mathias,

jeg havde besøg i november og desværre er pillerne fortsat forkullede.

Blæsertallet er gradvist blevet stillet op til de 55%, føler snart at jeg har prøvet alt og med samme resultat, uafbrændte/forkullede piller.

Kan se at du ikke har samme fyr, men kunne samme indstillinger evt. overføres til et RTB?

mvh

Thomas


TOTAL
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af TOTAL » 17 jan 2017 14:28

Hvilken skorsten har du ? Jeg har samme problem, dog skulle det skyldes manglene træk i min skorsten, så jeg skal have sat en stål kerne i på 100mm, istedet for den 200mm lysning der er nu med isokern.
Vaillant varmepumpe

Haderslev
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af Haderslev » 17 jan 2017 14:36

Skorstenen er også skiftet til stålskorsten, mener også det er 100mm, trækstabilisator er også monteret

Det skulle være i orden

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af pille bruger » 17 jan 2017 14:55

Haderslev skrev:Hej,

tak for svaret.

1) Kalibrering af lambdasonden, er under O2 styring. Skal fyret være kold eller lige være blevet slukket/driftsvarm når kalibrering foretages?

2) Skal lamdbasonden rengøres og i så fald hvor sidder den?

3) Øge ilt% er det ved 10%/50%/100% i O2 styringen, er det korrekt forstået? Skal jeg hæve alle tre eller blot ved 100%, vil det passe med 1% forøgelse?

4) Blæsertal ved 100% står på 55%, ville 40% være passende? Du skriver lufttal - jeg går ud fra at du mener blæsertal?

mvh
Thomas

Ja, kalibrering er i O2 menuen.
Husk at teknikindstilling -udvidet setup.
Sonden skal være drifts varm ( strøm på i mindst 15 min )
Sonden er i toppen eller i studsen til røgrøret.
Den kan pustes fri for aske.
Ja, at øge ilt% er at hæve tallene, præcis hvor meget, det må du prøve dig frem med,
da jeg ikke herfra kan se resultatet ( piller i askeskuffen )
Blæsertal skal tilpasses, sådan at du opnår den ønskede ilt %
Det indstilleliges med iltstyring på VIS.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Haderslev
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af Haderslev » 17 jan 2017 15:19

pille bruger skrev:Ja, kalibrering er i O2 menuen.
Sonden skal være drifts varm ( strøm på i mindst 15 min )
Sonden er i toppen eller i studsen til røgrøret.
Den kan pustes fri for aske.
Ja, at øge ilt% er at hæve tallene, præcis hvor meget, det må du prøve dig frem med,
da jeg ikke herfra kan se resultatet ( piller i askeskuffen )
Blæsertal skal tilpasses, sådan at du opnår den ønskede ilt %
Det indstilleliges med iltstyring på VIS.
Kalibrering check :) Hvad skal tallet efter kalibrering stå på?

Jeg starter forfra med blæserindstilling 12/20/35% - og derfra gradvist øge O2 %

Hvordan ser jeg om blæsertallet opnår den ønskede ilt%? Kan det aflæses via nogle grafer eller på displayet?

Du skriver: Det indstilleliges med iltstyring på VIS - hvad mener du med det? Hvad er VIS?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB 16kw, forkullede piller

Indlæg af pille bruger » 17 jan 2017 16:03

Haderslev skrev:Kalibrering check :) Hvad skal tallet efter kalibrering stå på?

Jeg starter forfra med blæserindstilling 12/20/35% - og derfra gradvist øge O2 %

Hvordan ser jeg om blæsertallet opnår den ønskede ilt%? Kan det aflæses via nogle grafer eller på displayet?

Du skriver: Det indstilleliges med iltstyring på VIS - hvad mener du med det? Hvad er VIS?
Kalibrerings tallet er stort set lige meget, styringen skal vise 20.9% ilt på display, med sonde i fri luft.

Her er et link til iltstyring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... DK-low.pdf
Se bort fra menuer du ikke har, og kurver du heller ikke har icon_cheesygrin.gif
Forklaringen er ok.

Iltstyring sættes på VIS i O2 menuen ( udvidet setup og teknikindstilling først icon_cheesygrin.gif )
Derefter låses effekten ( menu REGULERING )
Så tilpasses det aktuelle blæsertal sådan at ønsket ilt og aktuel ilt er det samme tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/