Re: Montering af RTB 10

Indlæg af TOTAL »

Pawgs skrev:Skal du ikke have hævet din vb temperatur en 5-6 grader for at undgå legionella?
Jeg har læst mig frem til, at temperature over 50 grader slår Legionella ned, og så et eller andet sted en nævne 52 grader var fint for VVB. Men den kommer jo godt nok ned på 42 grader inden opvarmning begynder igen.

Så du vil mene jeg skal sætte den op på 57-58 grader, og begynde opvarmningen igen på 47-48 grader ?
Vaillant varmepumpe

Brugeravatar
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg: 221
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 18 gange

Re: Montering af RTB 10

Indlæg af Pawgs »

Jeg er ikke ekspert på området men synes at have læst at den skal over 55 grader og under 60 grader.

Nu googlede jeg det lige hurtigt og fandt følgende:
http://boligejer.dk/legionella

Hvor der står:

Vandtemperatur
Temperaturen i din varmtvandsbeholder bør være mindst 55 grader
Varmt vand fra hanen bør være mindst 50 grader, som bør opnås i løbet af 10-20 sekunder
Koldt vand fra hanen bør være under 12 grader
Lad vandet løbe et par minutter, hvis du ikke har brugt vand længe - fx pga ferierejse eller reparation

Temperaturens effekt på vækst af legionella
Under 20 °C Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
20 °C -50 °C Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
over 50 °C Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst (optimale forhold for termofile bakterier)
55 °C Legionella dør inden for 5 - 6 timer.
60 °C Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
68 °C Legionella dør inden 2 minutter.

______________________________________________________________________________________________


Så ud fra det bør du jo sætte beholderen efter hvilken temperatur du måler på vandet der kommer ud af din hane efter 20 sekunder. Så den temperatur er over 50 grader
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Kontakt:

Re: Montering af RTB 10

Indlæg af H.S »

Hej
Temperatur i VVB afhænger lidt af hvor din føler sidder og hvor meget dit kedel tilæg er sat inde under regulering
Ved måling lidt under midt (Metro eksempel)
Vil 55 til 57 grader give lidt under 60 grader i toppen hvis tilæg er sat til 15 grader
Så prøv med 55 grader og tillæg på 15 grader det giver rimelig hurtig opvarmning af VVB og samtidig ikke et stop
når der skiftes tilbage til central varme (ved kedel temperatur på 60 til 65 grader)
hvor i mod de standard tilæg på 20 grader nemt giver et stop temperatur opnået
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190