alarm på ingen brændsel.

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
cch
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27

alarm på ingen brændsel.

Indlæg af cch »

Har vi lige et klogt hoved ??

Mit fyr går på alarm "ingen brændsel" når den skal starte op efter at have lavet varmt vand?? afstiller jeg alarmen kører fyret igen.

Jeg har afvejet mine piller og lavet en kali af lambdasonden..

Hvor skal jeg lede efter fejlen ??

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af T-mek »

"ingen brændsel" kunne tyde på ingen ild i en periode over flere minutter ved minimum drift...
Hvis du har afvejet piller og indstillet blæser + OK sonde, så er det nok noget med at du skal hæve effekt ved 10% drift til du har et stabilt bål hele tiden...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
11
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af HR LUCCA »

Gå i meny snegl og hæv min ydelsen lidt
Når du på et tidspunkt har lidt tid til overs låser du fyret i 10% ydelse og ser om det kan køre nogle timer på 10 % , kan det ikke det hæver du ydelsen .
cch
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af cch »

hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
baggadap
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 701
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af baggadap »

cch skrev:hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
Hov det er det forkerte du skruer på.. Køretiderne for sneglen skal forblive som de er, og autoberegning være slået til.
Du skal stille på "Ydelse ved 10% (KW)" under menu "Snegle"
Minimum ydelse skal også blive på 10%

Nu er minimum KW betinget af brænder, og du skriver ikke hvilken du har, men prøv at sætte den 0.5KW op.
Hvornår har du fået sat fyret op? Det er montørens ansvar at det er indreguleret korrekt!

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af pille bruger »

cch skrev:hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
Du stiller min effekt i menu SNEGL.
Det er ikke mætningen du skal justere, det er kW i menu SNEGL
Er styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
cch
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af cch »

baggadap skrev:Hov det er det forkerte du skruer på.. Køretiderne for sneglen skal forblive som de er, og autoberegning være slået til.
Du skal stille på "Ydelse ved 10% (KW)" under menu "Snegle"
Minimum ydelse skal også blive på 10%

Nu er minimum KW betinget af brænder, og du skriver ikke hvilken du har, men prøv at sætte den 0.5KW op.
Hvornår har du fået sat fyret op? Det er montørens ansvar at det er indreguleret korrekt!
Det var under menuen snegle - 10 % jeg ændrede fra 3,05% til 4,2% uden effekt.. Nu er den atter på autoberegn og 3,05.. Efter dit svar opdagede jeg at udvidet set up skulle være aktiv for at kw kom frem under menuen snegle. :-)

I menuen regulering er den sat til min. ydelse 20%

For mig lyder/ser det ud som om at kedlen ikke får nok piller ved 10%. sneglen kører men det er ikke altid at der falder piller ned og lux går i 0 og det ender med at kedlen går i alarm. Hvis den når at ramme max temp. på 10% last lukker kedlen normalt ned og kan tænde selv.

Kedlen blev installeret i december 15 - Må indrømme at jeg nok ikke lyster at få montøren ud igen da alt mere eller mindre skulle laves om for bare at se noget lunde hæderligt ud.. Faglig stolthed har han ikke, desværre..
cch
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af cch »

pille bruger skrev:Du stiller min effekt i menu SNEGL.
Det er ikke mætningen du skal justere, det er kW i menu SNEGL
Er styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp icon_cheesygrin.gif
Jep, den er på stokercloud. Kan se du er fra svendborg måske du kunne lokkes til taasinge en dag, så kunne vi sparke lidt kedel :-))
baggadap
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 701
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af baggadap »

Æv, de montører der smutter inden det hele virker, burde få en rørtang et vist sted..
Hvis du skriver link til din styring i din signatur, så kan pillebruger hjælpe dig online med at få det korrekt indstillet!
cch
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27

Re: alarm på ingen brændsel.

Indlæg af cch »

baggadap skrev:Æv, de montører der smutter inden det hele virker, burde få en rørtang et vist sted..
Hvis du skriver link til din styring i din signatur, så kan pillebruger hjælpe dig online med at få det korrekt indstillet!
Ja, det er bare træls...

linket er tilføjet ;-)

Besvar