Side 1 af 1

Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 09:31
af oxbol
Hej,

Stod op i morges til denne besked:

Info: Intet trykfald under kompressorrens

Nogen, der ved hvad det betyder? Har et RTB 10, som har kørt i ca. 3 måneder.

PS. Hvis der er nogen, der har styr på de forskellige data og tal, så vil jeg gerne have kigget mit igennem, da jeg ikke er sikker på, det er indstillet korrekt.

Re: Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 10:00
af pille bruger
oxbol skrev:Hej,

Stod op i morges til denne besked:

Info: Intet trykfald under kompressorrens

Nogen, der ved hvad det betyder? Har et RTB 10, som har kørt i ca. 3 måneder.

PS. Hvis der er nogen, der har styr på de forskellige data og tal, så vil jeg gerne have kigget mit igennem, da jeg ikke er sikker på, det er indstillet korrekt.
Er din kompressor tilsluttet, og er der strøm på den så den kan lave trykluft ?
Har du et link til din styring ?
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:

Re: Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 10:58
af oxbol
pille bruger skrev:Er din kompressor tilsluttet, og er der strøm på den så den kan lave trykluft ?
Har du et link til din styring ?
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
Hej Michael

Der er strøm på og den er tilsluttet. Den har også kørt i dag.

Et problem kommer sjældent alene...
Jeg har lagt et link i min signatur, men kan se jeg er udfordret på at fyret ikke vil forbinde, så sidste data er fra i går, hvor jeg opdaterede systemet til v7.0638.

Re: Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 11:51
af oxbol
oxbol skrev:Hej Michael

Der er strøm på og den er tilsluttet. Den har også kørt i dag.

Et problem kommer sjældent alene...
Jeg har lagt et link i min signatur, men kan se jeg er udfordret på at fyret ikke vil forbinde, så sidste data er fra i går, hvor jeg opdaterede systemet til v7.0638.
Efter en google søgning prøvede jeg at slukke fyret, tage strømmen og starter fyret igen. Så kom det på nettet. :)

Re: Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 11:53
af pille bruger
oxbol skrev:Hej Michael

Der er strøm på og den er tilsluttet. Den har også kørt i dag.

Et problem kommer sjældent alene...
Jeg har lagt et link i min signatur, men kan se jeg er udfordret på at fyret ikke vil forbinde, så sidste data er fra i går, hvor jeg opdaterede systemet til v7.0638.
Den er på nettet igen icon_cheesygrin.gif
Prøv næste gang fyret er slukket, at gå ind i menu manuel og test om alle trykluft funktioner virker ( L6 +L9+L10 )

Re: Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 18:10
af oxbol
pille bruger skrev:Den er på nettet igen icon_cheesygrin.gif
Prøv næste gang fyret er slukket, at gå ind i menu manuel og test om alle trykluft funktioner virker ( L6 +L9+L10 )
L9 og L10 starter kompressoren. Der kommer blot en kliklyd ved L6, men kan ikke høre kompressoren starte?

Re: Intet trykfald under kompressorrens

: 02 jul 2016 18:17
af oxbol
oxbol skrev:L9 og L10 starter kompressoren. Der kommer blot en kliklyd ved L6, men kan ikke høre kompressoren starte?

Så er problemet løst og fejlen var min. icon_cheesygrin.gif
I går rensede jeg brænderen og i den forbindelse pillede jeg trykluft fra brænderen. Jeg satte dog den til igen efterfølgende.
I morges kiggede jeg endnu engang om jeg nu havde koblet den til, hvilket jeg mente jeg havde.
Det var dog ikke tilfældet.


Tak for hjælpen Michael.