Justere P-I-D ?

Indlæg af Steffeno »

Jeg har sat tidsstyring på mit fyr, da det jo er rigeligt varmt i øjeblikket og behovet for varme er minimalt, men lidt til gulvarmen er jo dejligt.

Når det så starter op fiser det op på 80 gr. i løbet af en times tid, og slukker; "Temperatur op nået". Det kører 100% indtil det når 60 gr, og justere ret brat ned, så jeg tænker at det burde begynde at regulere ned tidligere/hurtigere, for at holde sig stabilt på 60 gr.

Hvad kan jeg stille på ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Hjemme teori »

Hvad er din PI?
Mvh. Sophus
Steffeno
Stoker VIII
Stoker VIII
16
Indlæg: 348
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Steffeno »

Temp. regulering P-led 2.5
Temp. regulering I-led 0.10

VVB temp.regulering P-led 5.0
VVB temp.regulering I-led 0.10
Ydelse stigning/minut 10
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Hjemme teori »

Ja, den har jeg set nogle gange, så det er nok de nye standard tal i styringerne.

Min erfaring er at den P er noget i den høje ende. Jeg vil tror du skal ned på 1 - 1,5.

Men det er jo bare mig, så tag det i små slag start feks 2,2 og så 0,1 ned derfra, så længe du kan se det får en effekt (ønsket effekt).
Mvh. Sophus
Steffeno
Stoker VIII
Stoker VIII
16
Indlæg: 348
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Steffeno »

Det vil jeg prøve, tak for dit svar.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns

Skeptik
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Skeptik »

Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
Vedhæftede filer
Screenshot_20160517-224111_1.jpg
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af pille bruger »

Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
Er din styring på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Hjemme teori »

Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
Uden at have set på din stokercloud, kan jeg godt gennemskue at din ydelse ikke stikker nogen steder, men at dit aftag derimod er for stor til forbruget.

Kedlen er over 2 timer om at nå setpkt. med 100% ydelse. Så med en PI regulator har man helt sikkert en stor udfordring. Det er dog en udfordring som, jeg ved NBE arbejder på, men ikke er i mål med endnu. Men det kommer formentlig i kommende versioner af software. Lige nu testes med en fordobling af PI når man er over setpkt.

Jeg gætter på du har noget gulvvarme, som trækker al den varme når fyret starter?

Update:
Du kunne måske tænke på at hæve pumpestart og gå din retur shunt efter, for det er ikke helt uden risiko at køre med så lav kedeltemperatur en hel sommer. Pumpe start på 55 gr. ville jeg foreslå.
Mvh. Sophus
Skeptik
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Skeptik »

pille bruger skrev:Er din styring på StokerCloud ?
Lige her: http://stokercloud.dk/dev/skeptik.html :wink:
Hjemme teori skrev:
Jeg gætter på du har noget gulvvarme, som trækker al den varme når fyret starter?

Update:
Du kunne måske tænke på at hæve pumpestart og gå din retur shunt efter, for det er ikke helt uden risiko at køre med så lav kedeltemperatur en hel sommer. Pumpe start på 55 gr. ville jeg foreslå.
Indtil videre er det udelukkende radiatorer, shunt står på 55, jeg prøver at sætte pumpe start til 55. Takker!
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Hjemme teori »

Ser lige i clouden af din kedeltemperatur er sat til 55, så ville jeg nok starte pumpen ved 50gr.
Mvh. Sophus