Problemer med at starte efter kompressorrens

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:Det er ikke første gang du forsøger at tale ned til mig eller forklejne mine viden og synspunkter når du løber tør for brugbare svar. Så lad os ikke komme ind på om jeg ved hvordan en iltstyring virker, det er ikke rigtig relevant for om man (herunder Mtolsen og jeg) får en forståelse.

Nu forholder det sig sådan at iltstyringen selv skal justere forbrændingen via blæser og pillefødning. Så spørgsmålet er nu om du i stokecloud har set at styringen er kommet uden for grænseværdierne og derfor ikke kan justere forbrændingen selv længere?

Eller hvorfor hulen man skal til at stille på fyret når ilt styringen burde gøre det og hvis du har set noget på clouden hvorfor hulen du så ikke skriver det, så mtolsen bidrages bare et minimum af forståelse for hvorfor han render forvirret rundet med nogle halve beskrivelser.

Ja jeg undres sku, og hvorfor skriver du ikke bare at det var en forskrivelse at skrive grundjustering af fyr, når dette fortages af autoriseret montør på en RTB. Eller som minimum af en med det rette værktøj.
En grundjustering foretages ved at låse styringen i 10% - 50% og 100%
På BS kedler kan man kigge ned og se flammen.
Er der også iltstyring på BS kedlen kan man se om forbrændingen er der hvor man ønsker.
Åbner man og kigger ned, går der en god tid før man igen kan se og bruge iltmålingen.
På en RTB kan man ikke åbne og se forbrændingen, man indstiller med iltstyringen på VIS,
men man bruger iltstyringen til at fastholde forbrændingen, ligesom på BS kedlen.
Men stadig ud fra grundindstillings metoden, låst i 10% - 50% og 100% drift.
Om det er på en BS kedel eller en RTB er helt ligetil for, for metoden er den samme.
Hvis du klikker på hans link, kan du og alle andre også se at iltstyringen er i yderkanten af regulerings området.
Hans iltstyring er altså ikke totalt forkert indstillet, den kunne bare være bedre.
Et fyr med iltstyring kan indstilles til bedre forbrænding.

Jeg har mærket en linie med rødt i dit indlæg.
Dette viser at du ikke helt er vidende om hvordan iltstyring virker, eller indstilles.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

mtolsen skrev:OK - det vil jeg prøve at finde min vej ind i - tak for hjælpen foreløbig :)

Kig her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Spørg hvis du er i tvivl icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

Tak for at du brugte tid på at forklare hvad du mener jeg ikke har forstået. Samt forklaret hvad du mener med en grundjustering af en RTB som jeg spurgte til i første omgang.

Problemet er jo så at der må være noget galt hos ham, for den forskel du ser skal iltstyringen udligne ved i første omgang at justere på luften mængden, når så det har stået på et stykke tid skal den begynde at regulere på pillemængden.
Så derfor spørger jeg igen, kan du på stokercloud se at styringen er kommet ud over grænseværdien, ellers kan jeg ikke forstå hvorfor den ikke bare regulerer ilten på plads. Det er jo derfor man har den.

Og ja jeg har iltstyring og det virker fint. Den kan regulerer 50% på luften og det samme på pillerne, herefter får jeg en advarsel i styringen. (der er i den nyeste version af V7 skrevet at der er lavet en begrænsning på +/-50%, hvilket jo er det samme, men dog skrevet som en ændring)
Det sidste har jeg prøvet, men når det er sket, at den er kommet ud over grænseværdien, har der været noget galt i afvejningen/pilledoserinegn eller også skal sonden kalibreres, eller begge dele. Så hvorfor skal han ikke starte med det, frem for at begynde at slå ilstyring fra og stille på blæser, så risikere han at få justeret fyret så det ikke længere kan køre i dets normale effekt område.
Men igen, kan du se noget vi andre ikke kan?
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

pille bruger skrev:En grundjustering foretages ved at låse styringen i 10% - 50% og 100%

Jeg har mærket en linie med rødt i dit indlæg.
Dette viser at du ikke helt er vidende om hvordan iltstyring virker, eller indstilles.
Hvad det angår, mener jeg ikke at det at du markere en linie med rødt gør den forkert, i hvert fald ikke det røde i sig selv og jeg tror i hvert fald ikke på det, hvis jeg ikke bliver forklaret hvorfor. Og mit fyr regulere altså selv på plads og iltstyringen kommer fra NBE, men nok om det, kan være jeg har en special model, der kan.

Når jeg har læst om RTB, skal den indstilles ved at bruge en røggas måler som reference til iltstyringen for at justere forbrændingen.
Eller er der lavet om så man selv kan montere og så bare regulere ind ifølge din tidligere beskrevne metode og standard tal for ilt?
Mvh. Sophus
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:Tak for at du brugte tid på at forklare hvad du mener jeg ikke har forstået. Samt forklaret hvad du mener med en grundjustering af en RTB som jeg spurgte til i første omgang.

Problemet er jo så at der må være noget galt hos ham, for den forskel du ser skal iltstyringen udligne ved i første omgang at justere på luften mængden, når så det har stået på et stykke tid skal den begynde at regulere på pillemængden.
Så derfor spørger jeg igen, kan du på stokercloud se at styringen er kommet ud over grænseværdien, ellers kan jeg ikke forstå hvorfor den ikke bare regulerer ilten på plads. Det er jo derfor man har den.

Og ja jeg har iltstyring og det virker fint. Den kan regulerer 50% på luften og det samme på pillerne, herefter får jeg en advarsel i styringen. (der er i den nyeste version af V7 skrevet at der er lavet en begrænsning på +/-50%, hvilket jo er det samme, men dog skrevet som en ændring)
Det sidste har jeg prøvet, men når det er sket, at den er kommet ud over grænseværdien, har der været noget galt i afvejningen/pilledoserinegn eller også skal sonden kalibreres, eller begge dele. Så hvorfor skal han ikke starte med det, frem for at begynde at slå ilstyring fra og stille på blæser, så risikere han at få justeret fyret så det ikke længere kan køre i dets normale effekt område.
Men igen, kan du se noget vi andre ikke kan?
Jeg og alle andre kan se på hans regulering.
Du kan også.
Derudfra kan man se om iltstyring er helt på plads, eller kunne være bedre.

Din regulering er alt for bred, og du kan få problemer.
At den kan, er ikke ensbetydende med at det er smart, at gå til den yderste grænse.
Det igen viser at du ikke helt har forstået hvordan iltstyring virker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:Hvad det angår, mener jeg ikke at det at du markere en linie med rødt gør den forkert, i hvert fald ikke det røde i sig selv og jeg tror i hvert fald ikke på det, hvis jeg ikke bliver forklaret hvorfor. Og mit fyr regulere altså selv på plads og iltstyringen kommer fra NBE, men nok om det, kan være jeg har en special model, der kan.

Når jeg har læst om RTB, skal den indstilles ved at bruge en røggas måler som reference til iltstyringen for at justere forbrændingen.
Eller er der lavet om så man selv kan montere og så bare regulere ind ifølge din tidligere beskrevne metode og standard tal for ilt?
Igen viser du at du ikke helt forstår hvordan iltstyring virker.

Der er ikke lavet om på noget.
Det er som det hele tiden har været.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

Michael

Som altid postulere du noget og bliver ved med at vende tilbage til at det er mig som er problemet.

Hvorfor forklarer du ikke tosser som mig der åbenbart nu på 5. indlæg ikke forstår en hujende fis af hvordan iltstyring virker, hvordan det reelt virker. Grundlæggende bidrager du ikke med så meget andet end at skrive jeg ikke forstår hvordan det virker.

Og forkellen nu på en RTB og et blackstar fyr (ifølge dine tidligere indlæg) er at på blackstar fyret bruger man flammen til at finjustere iltstyring og på RTB bruger man iltstyring til det modsatte. Her skal man altså ikke være matematisk geni for at forstå at du har nogle problemer med ubekendte faktorer (og du behøver ikke svare at jeg ikke forstår hvordan iltstyring virker, det har jeg forstået, at du mener)
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

pille bruger skrev:Jeg og alle andre kan se på hans regulering.
Du kan også.
Derudfra kan man se om iltstyring er helt på plads, eller kunne være bedre.

Din regulering er alt for bred, og du kan få problemer.
At den kan, er ikke ensbetydende med at det er smart, at gå til den yderste grænse.
Det igen viser at du ikke helt har forstået hvordan iltstyring virker.
Man skal af grafer ikke kunne se om iltstyring justere bredt, for så fungere den nemlig ikke efter hensigten. Hvis den justere meget bredt får man en advarsel, er det lidt ved sidsen af aflæses dette i styringen uden avanceret driftsvisning.

Så når hans fyr ikke justere ilten ind på plads, mener jeg at har enten bør have en advarsel om at iltstyringen ikke kan justere brændsel da denne er uden for justeringsområdet eller at den står på "vis" i forvejen.
Eller som jeg spørger, kigger du nogle steder vi andre ikke kan eller må se.
Og ja jeg kan godt se at hans ilt ikke er inde på plads, men det skal ikke ske uden en advarsel fra iltstyringen, eller fordi den står på vis.
Og ja jeg ved godt du mener jeg ikke forstår iltstyring, det behøves du ikke skrive igen, men kan du forklare hvordan den virker, bidrager du med noget.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

pille bruger skrev:Igen viser du at du ikke helt forstår hvordan iltstyring virker.

Der er ikke lavet om på noget.
Det er som det hele tiden har været.
Hvis der er som det hele tiden har været, hvorfor står der så nedenstående på NBE's hjemmeside under versionsbeskrivelser for V7.

"DATO 30/10-2015 VERSION 7.0612 ÆNDRINGER
- P-led og I-led i iltregulering af piller begrænset til +/- 50,00 %
Mvh. Sophus
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:Hvis der er som det hele tiden har været, hvorfor står der så nedenstående på NBE's hjemmeside under versionsbeskrivelser for V7.

"DATO 30/10-2015 VERSION 7.0612 ÆNDRINGER
- P-led og I-led i iltregulering af piller begrænset til +/- 50,00 %
Det svar var angående garanti og opstart af fyr,
ikke om der er program ændringer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar