Iltstyring eller ej

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Klokker
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 16
Tilmeldt: 24 jul 2015 22:13
Mit fyr: Reca60 samt Passat c2+compact
Areal: 165 i to plan
Brændsel: Halm og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Blevet takket: 1 gang

Iltstyring eller ej

Indlæg af Klokker »

Montøren der skal sætte min nabos rtb op har frarådet ham at sætte Iltstyring på. HVORFOR? ? ? ?
naboen forklarede det var noget med at temperaturen blev hævet på afgangen og forbruget derfor ville øges. Jeg har påpeget Iltstyring på mit, men da ikke hvis den øger forbruget. Jeg syntes altså det lyder helt modsat. Eller hva? ? ? ?
Alt kød under 400 gram er at betragte som pålæg :) :)

Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: Iltstyring eller ej

Indlæg af nasty »

vil da klart mene der SKAL ilt styring på ( det lyder til at montøren ikke har det fornødne udstyr til at kaliber ilt styringen ) så er det nemmer og stikke en plade til kunden
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Iltstyring eller ej

Indlæg af John Skov Jensen »

Det er en klar fordel med iltstyring på en kedel hvor man ikke kan betragte flammen mens den er i drift og dermed ved selvsyn se om forbrændingen ser rigtig ud
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Iltstyring eller ej

Indlæg af pille bruger »

Klokker skrev:Montøren der skal sætte min nabos rtb op har frarådet ham at sætte Iltstyring på. HVORFOR? ? ? ?
naboen forklarede det var noget med at temperaturen blev hævet på afgangen og forbruget derfor ville øges. Jeg har påpeget Iltstyring på mit, men da ikke hvis den øger forbruget. Jeg syntes altså det lyder helt modsat. Eller hva? ? ? ?
Der er nogle faktuelle ting der er forkert.
Det hæver ikke temperaturen på røggaserne at der er iltstyring på.
Det giver ofte en besparelse at montere iltstyring. ( er alt indstillet korrekt, giver det jo ingen besparelse )

Man kan fint undvære en iltstyring på et RTB fyr, forudsat at det er indreguleret korrekt.
Men det kræver ofte en ekstra kontrol når man ikke kan se forbrændingen, men kun bedømme på ydre parametre,
såsom aske eller farven på røgen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Klokker
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 16
Tilmeldt: 24 jul 2015 22:13
Mit fyr: Reca60 samt Passat c2+compact
Areal: 165 i to plan
Brændsel: Halm og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Blevet takket: 1 gang

Re: Iltstyring eller ej

Indlæg af Klokker »

Jamen jeg syntes sku heller ikke det helt gav mening i forhold til hvad jeg har læst mig til,
Jeg har jo ikke selv fået mit fyr installeret endnu og såfremt der var noget om snakken gad jeg da ikke bruge de ekstra penge på iltstyring, men jeg tror nu jeg holder mig til planen og køber den med i pakken ☺☺
Alt kød under 400 gram er at betragte som pålæg :) :)

Klokker
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 16
Tilmeldt: 24 jul 2015 22:13
Mit fyr: Reca60 samt Passat c2+compact
Areal: 165 i to plan
Brændsel: Halm og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Blevet takket: 1 gang

Re: Iltstyring eller ej

Indlæg af Klokker »

Forøvrigt bliver det lidt fedt at nabo og jeg skal have ens fyr. Der bliver satme noget at snakke om i fyrrummet ☺☺
Alt kød under 400 gram er at betragte som pålæg :) :)
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Kontakt:

Re: Iltstyring eller ej

Indlæg af H.S »

Rtb bør monteres med iltstyring og under opstart kontrolleres med en testo eller andet kalibredert instrument ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Besvar