RTB iltsyring

Indlæg af pemo »

Hej forum. :P
Har RTB 10 Kw. med iltstyring, hvor jeg får info på display: iltstyring lav kræver brændselsjustering: :shock: ja- men hvordan, menes der afvejning af piller, har seneste opdatering :roll:
Peter Jakobsen :great:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

RTB iltsyring

Indlæg af pille bruger »

Den fortæller dig at iltstyringen er på vej ud af det rum den kan regulere i.
Start med en frisk pilleafvejning.
Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm icon_cheesygrin.gif
Derefter skal du låse driften på 100% og regulere blæseren, så 50% og til slut 10% indstillingen.
Tryk 4 gange på pil ned og se graferne.
Det kan fint være at du skal åbne et par radiatorer så du kan få afsat varmen.

Manual til iltstyringen http://www.readytoburn.dk/files/manager ... l%20dk.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
pemo
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 10
Tilmeldt: 17 apr 2013 10:57
Mit fyr: RTB 10 Kw
Areal: 130
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 4-5 Ton

RTB iltsyring

Indlæg af pemo »

Hej Michael.
Her stod jeg af :oops:
Sonden er kalibreret i fri luft :great: afvejning foretaget, låse driften, hmmm hvordan, det kan ikke ses i menuen, justering af blæser på 100-50 og 10%, hvad er parametrene, i menu står den til lav 20% midt 25% og høj 30%. jeg er på stokercloud, men har nu bestilt opstartsbesøg, da jeg ikke helt forstår systemet.

Pemo.
Peter Jakobsen :great:
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

RTB iltsyring

Indlæg af pille bruger »

pemo skrev:Hej Michael.
Her stod jeg af :oops:
Sonden er kalibreret i fri luft :great: afvejning foretaget, låse driften, hmmm hvordan, det kan ikke ses i menuen, justering af blæser på 100-50 og 10%, hvad er parametrene, i menu står den til lav 20% midt 25% og høj 30%. jeg er på stokercloud, men har nu bestilt opstartsbesøg, da jeg ikke helt forstår systemet.

Pemo.
Det er nok en god ide at få en ud og forklare dig systemet.
Det er effekten der skal "låses" ikke afvigelsen i ilt reguleringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

RTB iltsyring

Indlæg af martin_b »

Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

pendec

RTB iltsyring

Indlæg af pendec »

martin_b skrev:Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
Det tar kun 5 minutter men NBE vil så gerne have at du ringer til dem noget oftere 8)
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

RTB iltsyring

Indlæg af pille bruger »

martin_b skrev:Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
Når man har iltstyring på, behøver man ikke at kunne se flammen.
Man regulere ind vha. tallene til ilt styringen / blæseren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

RTB iltsyring

Indlæg af pille bruger »

pendec skrev: Det tar kun 5 minutter men NBE vil så gerne have at du ringer til dem noget oftere 8)
Eller også kan man bare spørge her på forum, og få hjælp icon_cheesygrin.gif
Det tilbud kan alle jo bruge :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
JLO
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 42
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Areal: 150
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange

RTB iltsyring

Indlæg af JLO »

Samme problem her. Har lavet pille afvejning 3 gange inden for de sidste 14 dage. Skriver stadig "iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Har konstateret at det er mest med lav ydelse (10% 2 kw ).
Man kan da ikke selv "Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm" uden man skal til at skille fyret af, eller hvad ?.
Fyret er 2 mdr. gammelt, og er installeret af RTB godkendt montør.

Mvh. Jesper Olsen
Stokercloude: olsenbanden
Hjørring
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

RTB iltsyring

Indlæg af pille bruger »

JLO skrev:Samme problem her. Har lavet pille afvejning 3 gange inden for de sidste 14 dage. Skriver stadig "iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Har konstateret at det er mest med lav ydelse (10% 2 kw ).
Man kan da ikke selv "Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm" uden man skal til at skille fyret af, eller hvad ?.
Fyret er 2 mdr. gammelt, og er installeret af RTB godkendt montør.

Mvh. Jesper Olsen
Stokercloude: olsenbanden
Hjørring

Beskeden "iltstyring lav kræver brændselsjustering" er en besked om at reguleringen er uden for det ønskede indstillede interval.
Jo man kan kalibrere sonden selv i frisk luft og være driftsvarm, uden at man skiller fyret ad.
Man løfter røgrøret op, renser sonden for aske, og kalibrere.
Kig graferne ved at trykke på pil ned og indstil blæseren til du aflæser den ilt % du ønsker,
eller indstil ilt % til det du aflæser når du har tilpasset blæseren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/