JACstoker skrev: ↑27 apr 2020 12:13
så blev fyret renset total igennem igår, incl. askesnegl og askeskuffen.
Kedel temp sat til 70 grader.
Det eneste han ikke har gjort er rensning af lamdasonden (han er bange for at ødelægge noget - og jeg havde ikke tid)
Fyret melder stadig samme fejl med reduceret m3/t.
Jeg fik en tanke kan det være trækstabilisatoren i røgrøret der åbner for let, for i forbindelse med opstart ser det ud som om fyret tester "Max. opnåelig m3/t varm" til at være 114 m3/t"
27-04-2020 12-06-05.jpg
Hvis jeg kigger i blæser opsætningen står "ønsket luft høj m3/t" til 200 m3/t
27-04-2020 12-03-21.jpg
denne værdi på 200 m3/t kan fyret ikke opnå under testen, og derfor denne fejl med reduceret ydelse.
Fyret kan simpelthen ikke skubbe 200m3 luft igennem systemet.
Er de 200m3/t en værdi der er fast eller kan denne justeres, og giver det nogen mening at justere den ?
Der er her jeg tænker om man skulle prøve at kigge i retning af trækstabilisatoren.
Er jeg helt på den gale vej ?
ps. der er masser af frisk luft til fyrrummet
pft.
Du har fat i det rigtige
Den ønskede luftmængde er nødvendig for at opnå god forbrænding.
Værdien kan ændres, men bør kun ændres når der er fustændlig kontrol over forbrændingen.
Sænkes den bare uden omtanke, kan fyret ikke opnå den luft der skal til.
I manualen kan du se at man ikke tilråder trækstabilisator på de nye fyr.
Ja, fyret laver en test i opstarten.
Når du ikke kan opnå ønsket luftmængde, så skal du kigge efter om blæser fungere korrekt,
om der er forstoppelse i kedlen - røgvejen helt op til skorstenspiben.
Herunder også se at der er frisk luft nok i fyrrummet.
Husk også at rense / kigge inde i forbrændingskammeret, der skal der også være fri røgvej helt ned til askesneglen,
og fra askesneglen og op i siderne af kedlen og udgangen i toppen.
Og i har husket at rense herden + under herden ?
Hvis alt er totalrent i røgvejen, så kig en ekstra gang på blæseren
Kig og kalibrer sonden når i får tid.
Husk at den skal kalibreres når den er helt driftsvarm, og i fri luft.
Undgå helst at tage strømmen fra sonden.
Den er mindst 10 gerne 15 min om at varme op igen.
Og den skal være driftsvarm når man kalibrere i fri luft