Side 4 af 4

brændeovn med gris

: 01 okt 2012 20:48
af Ibsen36
Hvordan har du så klaret den afkølingsspiral ?

brændeovn med gris

: 01 okt 2012 22:10
af skibby
På Belaqua sidder en lomme til en føler. Her er sat føleren til en termisk overløbssikring som lukker koldt brugsvand gennem den spiral som sidder i grisen når vandtemperaturen i grisen overstiger 95 grader.

Relativt simpelt.

(Der skal så også trækkes et rør til afløb, i mit tilfælde går det blot gennem væggen og ud i haven)

Se ventilen her: http://www.vvs-eksperten.dk/index/termi ... 5-gr--p696

brændeovn med gris

: 01 okt 2012 22:17
af Ibsen36
Det var også det jeg var kommet frem til men jeg skulle lige høre om du havde fundet en smart løsning
Så lige en sidste ting er for jeg har ikke rigtig kunne få fabrikanten i tale ,er den til åben ekspansion eller tryk eks

brændeovn med gris

: 01 okt 2012 22:30
af skibby
Ved det faktisk ikke. Spørgsmålet har ikke været aktuelt da jeg selv har åben ekspansion, men hvad jeg hører rundt omkring, er at med termisk overløbssikring skulle det være ok at montere den på trykekspansion forudsat at den er korrekt monteret (ingen mulighed for at afbryde vandet til den)

Hvis du finder et endeligt svar så meld gerne tilbage på tråden. Står og skal flytte og i det nye hus er der trykekspansion, og påtænker at tage min elskede brændeovn med ;)