Side 3 af 3

Re: Mgm smart bliver for varm

: 23 feb 2024 14:29
af Hans421976
Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍

Men vil dog gerne have opklaret om fyret, kan det som en anden sagde, nemlig at lukke ned i en periode, når kedlen er over sit setpunkt. For så at tænde igen, når kedlen er på et minimum... eller passer det ikke, når der er tale om et modulerende fyr?

Re: Mgm smart bliver for varm

: 23 feb 2024 14:31
af Hans421976
Hans421976 skrev: 23 feb 2024 14:29 Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍

Men vil dog gerne have opklaret om fyret, kan det som en anden sagde, nemlig at lukke ned i en periode, når kedlen er over sit setpunkt. For så at tænde igen, når kedlen er på et minimum... eller passer det ikke, når der er tale om et modulerende fyr?
Tror måske at der kommer for mange tænd og sluk

Re: Mgm smart bliver for varm

: 23 feb 2024 22:56
af Hans421976
Hans421976 skrev: 23 feb 2024 14:29 Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍

Nå den laver alligevel samme nummer, da jeg har oplevet at den stadig bliver for varm og lukker ned , for blot at starte op igen med det samme (efter jeg har reguleret lidt ned på gulvvarmen osv). Dog ikke i samme grad. Det er vel så bare det minimum fyret kan levere. Det undrer mig bare stadig, det med at den bare starter op igen med det samme.

Re: Mgm smart bliver for varm

: 24 feb 2024 06:17
af mgmone
Hej
Prøv at hæve p med step af 0,1 til du når maks 6.5. hvad står den på som min ydelse?

Re: Mgm smart bliver for varm

: 24 feb 2024 10:41
af Hans421976
Tak. P bånd (under PID) er nu sat op til 6.5. Men Maks er altså 10.

Hvis du mener minimum kw er det 3 kw.

Takker

Re: Mgm smart bliver for varm

: 24 feb 2024 15:47
af mgmone
Sæt min til 2 kw både i maskin og forbrændings setup, hæv P til 7

Re: Mgm smart bliver for varm

: 25 feb 2024 17:25
af Hans421976
Det er gjort takker. Det har hjulpet. Nu har jeg dog prøvet at regulere lidt ned, også når den alligevel at blive for varm. Men ikke i samme grad dom før👍👍

Re: Mgm smart bliver for varm

: 05 mar 2024 14:43
af Hans421976
Hej tak for hjælpen.

Jeg har dog oplevet at den nogle gange gået på fejl efter vi har foretaget disse indstillinger, hvor der står udbrændt detekteret. Ved du hvad det skyldes?

På forhånd tak

Re: Mgm smart bliver for varm

: 30 mar 2024 13:55
af Alex fs
Mon ikke blæser tallene er for høje når du helt nede på 2 kW? Så ilt procent bliver for høj.
Alternativt kan det være din snegl periode der er for kort, sneglen kører jo meget lidt på 2 kW, er perioden for kort kører sneglen næsten ikke. Så kan man godt risikere at den slet ikke får givet piller