Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Hans421976 » 23 feb 2024 14:29

Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍

Men vil dog gerne have opklaret om fyret, kan det som en anden sagde, nemlig at lukke ned i en periode, når kedlen er over sit setpunkt. For så at tænde igen, når kedlen er på et minimum... eller passer det ikke, når der er tale om et modulerende fyr?


Hans421976
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Hans421976 » 23 feb 2024 14:31

Hans421976 skrev:
23 feb 2024 14:29
Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍

Men vil dog gerne have opklaret om fyret, kan det som en anden sagde, nemlig at lukke ned i en periode, når kedlen er over sit setpunkt. For så at tænde igen, når kedlen er på et minimum... eller passer det ikke, når der er tale om et modulerende fyr?
Tror måske at der kommer for mange tænd og sluk

Hans421976
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Hans421976 » 23 feb 2024 22:56

Hans421976 skrev:
23 feb 2024 14:29
Det lader til at det virker😀 har prøvet at regulere varmen ned inde i huset, uden at den lavede det samme nummer. Så jeg håber og siger tak👍

Nå den laver alligevel samme nummer, da jeg har oplevet at den stadig bliver for varm og lukker ned , for blot at starte op igen med det samme (efter jeg har reguleret lidt ned på gulvvarmen osv). Dog ikke i samme grad. Det er vel så bare det minimum fyret kan levere. Det undrer mig bare stadig, det med at den bare starter op igen med det samme.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af mgmone » 24 feb 2024 06:17

Hej
Prøv at hæve p med step af 0,1 til du når maks 6.5. hvad står den på som min ydelse?
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Hans421976
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Hans421976 » 24 feb 2024 10:41

Tak. P bånd (under PID) er nu sat op til 6.5. Men Maks er altså 10.

Hvis du mener minimum kw er det 3 kw.

Takker
Vedhæftede filer
20240224_103537.jpg
20240224_103505.jpg


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af mgmone » 24 feb 2024 15:47

Sæt min til 2 kw både i maskin og forbrændings setup, hæv P til 7
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Hans421976
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Hans421976 » 25 feb 2024 17:25

Det er gjort takker. Det har hjulpet. Nu har jeg dog prøvet at regulere lidt ned, også når den alligevel at blive for varm. Men ikke i samme grad dom før👍👍

Hans421976
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Hans421976 » 05 mar 2024 14:43

Hej tak for hjælpen.

Jeg har dog oplevet at den nogle gange gået på fejl efter vi har foretaget disse indstillinger, hvor der står udbrændt detekteret. Ved du hvad det skyldes?

På forhånd tak

Alex fs
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 663
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Mgm smart bliver for varm

Indlæg af Alex fs » 30 mar 2024 13:55

Mon ikke blæser tallene er for høje når du helt nede på 2 kW? Så ilt procent bliver for høj.
Alternativt kan det være din snegl periode der er for kort, sneglen kører jo meget lidt på 2 kW, er perioden for kort kører sneglen næsten ikke. Så kan man godt risikere at den slet ikke får givet piller