Side 1 af 1

burnout detected" og fejl ved tænding på comfort 15

: 17 okt 2023 10:35
af Martinmgm15
Goddag

Efter jeg har startet op i fyret igen så giver den meget ofte enten en "burn out detected" eller "tænding fejl". Ved testsignal til "ignition" synes jeg den varmer fint og overholder tommelfingerregel om at være brandvarm efter ca 20 sek.
Brænderen er renset.
Renselem virker til at "hænge" en smule - den er måske 2-3 cm på klem.
Røgføleren virker til at give rigtig temperatur læsning.

Har I nogle gode fifs?
Mvh Martin

Re: burnout detected" og fejl ved tænding på comfort 15

: 17 okt 2023 16:03
af Jens
Du må starte med at få renseklappen til at lukke korrekt.
Rammer den aftaster korrekt inde i rummet med kædetrækket ?
Pinger lige @mgmone han har sikkert et godt råd.

Re: burnout detected" og fejl ved tænding på comfort 15

: 17 okt 2023 19:23
af Martinmgm15
Jeg undersøgte om knasten går rigtigt imod aftasteren. Da jeg åbnede var den tydeligvis gået "for langt". Det kan ses på billedet.

Så tændte jeg testsignal til "clean" der kører renselem, og den stoppede korrekt med knasten på aftaster. Dog gjorde det ikke udslag ift. at få lukket lemmen helt. Det virker til at rullen der tvinger lemmen op fortsætter en smule efter motoren slukker. Sådan kommer den en smule tættere på hængslet og giver lige de 2-3cm sprække.

Ved undersøgelsen bemærkede jeg at der i askeskuffen var gløder blandet med ubrændte piller. Jeg slukkede fyret i morges kl 9 og det ulmede stadig nu kl 19.