Side 1 af 1

Indstillinger 02 flamme detect og røg temp

: 07 nov 2022 20:53
af Alex fs
Hej
Hurtigt spørgsmål
I tændings menuen på tc net 2.
Hvad er forskel på
Højlast røg temp
Lav last røg temp
O2 flamme detect?

Mvh

Re: Indstillinger 02 flamme detect og røg temp

: 08 nov 2022 06:28
af mgmone
Hej
Lavlast røg/højlast røg er kun aktiv hvis der ikke er aktiv iltstyring, o2 flamme detect slukker tænder ved aktiv iltstyring, uden iltstyring er det flamme detect temp som slukker tænding.
Hilsen Karsten

Re: Indstillinger 02 flamme detect og røg temp

: 08 nov 2022 07:06
af Alex fs
Hej Karsten
OK så når der er ilt styring på så er det O2 flamme detect den bruger?

Er det også det den bruger nor den registrer at flammen er gået ud?

Re: Indstillinger 02 flamme detect og røg temp

: 08 nov 2022 07:28
af mgmone
Udbrændte er over 20%

Re: Indstillinger 02 flamme detect og røg temp

: 08 nov 2022 07:37
af Alex fs
Okay tak
Fyrer med noget havre/afrens pt. Det kører rigtig fint men det går ud nogle gange. Tror det er under opstart, men det må kunne fin indstilles for de fleste gange går det fint.
Og det tænder altid når jeg kigger 😁