Nu er min TCNet1 styring død igen.
Det er den tredje i løbet af 10 år. Den første blev skiftet under garanti. Nummer 2 for 2½ år siden og nu er den tredje så død 5 dage efter "sæson start"

Er det den generelle erfaring med holdbarhed på dem?
Nogen der har erfaring med reperation af dem?

Eller er der en defekt eller svaghed i min kedel der får dem til at leve kortere?

/René

Re: TCNet1 død

: 22 jun 2023 07:40
af eeyore
Jeg fik skiftet 1 under garantien i 2014, så vidt jeg husker var det en kendt fejl med en kondensator som ikke kunne klare varmen og det skulle være rettet i de efterfølgende versioner. Siden da har det kørt uden problemer.

Re: TCNet1 død

: 06 jul 2023 06:21
af mgmone
Er din TCnet1 styring død inden for 2 1/2 år kan du bare sende den til sammen med kopi af køb, så vil den blive rep ub. TC net 1 kan rigtigt godt lide 240 volt, er der lavre spænding kan det påvirke leve tiden. TC Net 2 der har været standard siden 2014 har en anden strømforsyning og er næsten umulig at slå ihjel.
Hilsen Karsten