Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Alex fs »

Hej
Er der mulighed for at få et comfort 15 med tcnet 2 styring, til at starte/stoppe med ekstern kontakt?
Hvor kobler man den til?
Tak Mvh Alex
Landmand og Jølrøv' af guds nåde

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Flemmingth »

Alex fs skrev: 08 jul 2022 21:31 Hej
Er der mulighed for at få et comfort 15 med tcnet 2 styring, til at starte/stoppe med ekstern kontakt?
Hvor kobler man den til?
Tak Mvh Alex
D-IN8 (digital indgang) er til ON/OFF rumtermostat.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Alex fs
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 670
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Alex fs »

Tak. Giver mening når der sidder en lus deri 😃
Er der en udgang der giver signal, når fyret starter?
Landmand og Jølrøv' af guds nåde
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Flemmingth »

Alex fs skrev: 10 jul 2022 15:44 Er der en udgang der giver signal, når fyret starter?
Ikke det jeg ved af.
Eneste udgange jeg kan gennemskue er temp. styring af pumper og motorventiler, og du er givetvis ude efter kedlens driftstilstand.
Karsten har tidligere haft gang i noget med kommunikation mellem TCNet2 og PC'er, som du givetvis kunne bruge, men jeg har ingen anelse om, hvordan det går.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Alex fs
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 670
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Alex fs »

Hej
Ja det var det jeg gerne ville.
Men jeg kan bruge udgang til cirkulationspumpe, det er godt nok
Tak
Landmand og Jølrøv' af guds nåde

Jens
Stoker XV
Stoker XV
17
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Jens »

Ulempen ved udgang til cirkulationspumpe er, at den tænder og slukker flere gange i optændings/opstartsfasen uafhængig af kedeltemperatur.
Begrundelsen for det er, at det kunne give problemer på en 100 kwh kedel i opstarten når den buldrede afsted, hvilket er pænt træls når man kun har en 15 kwh kedel, hvor det ikke vil være et problem.

Så styringen ignorerer den kedeltemperatur, man kan lægge ind for start af cirkulationspumpe, hvilket er træls, da den så er meget længere om at nå op på ønsket driftstemperatur, - når pumpen starter og stopper flere gange under opstarten.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Alex fs
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 670
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Alex fs »

Undskyld det sene svar.
Men det har jeg aldrig lagt mærke til den gør. Men det vil jeg da lige ligge mærke til, for så dur den plan ikke.
Fyret skulle gerne kunne starte op og booste vvb, uden nødvendigvis at sende varme ud i huset.
Men så må der jo en ekstra termostat på til at styre motorventil.
Landmand og Jølrøv' af guds nåde
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Flemmingth »

Alex fs skrev: 01 aug 2022 07:38 Undskyld det sene svar.
Men det har jeg aldrig lagt mærke til den gør. Men det vil jeg da lige ligge mærke til, for så dur den plan ikke.
Fyret skulle gerne kunne starte op og booste vvb, uden nødvendigvis at sende varme ud i huset.
Men så må der jo en ekstra termostat på til at styre motorventil.
På samme printkort som pumpeudgange er på, er der også udgange til motorventiler (Valve CCW og Valve CW)
Jeg forestiller mig, at de er til at åbne/lukke ventiler afhængigt af temp. ? ? ?
Et opkald til Karsten vil givetvis afklare sagen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Alex fs
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 670
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af Alex fs »

Ja det er der. Men tror ikke de er i brug, ikke i min software version.
Har forsøgt at få en opdatering flere gange, men det ikke rigtig lykkedes.
Men kan være de kan sættes i brug
Landmand og Jølrøv' af guds nåde
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
10
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 283 gange

Re: Tænd/sluk ekstern kontakt

Indlæg af svanggaard »

Jeg manglede også et "drift-signal" fra RTB fyr. Jeg endte med at koble et trapperelæ til pillesneglen: viewtopic.php?f=210&t=31733&p=346503&hi ... A6#p346503 Signalet kommer når pillesneglen starter (føste gang) og holdes til 10 min efter sidste kørsel.