Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varmtvandsprioritering

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Besvar
Nielskoege
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 18 feb 2021 21:55

Varmtvandsprioritering

Indlæg af Nielskoege » 18 feb 2021 22:11

Hej
MGM komfort, 6 år.
Har observeret at cirkulationspumpen til varmt vand kører selv om kedeltemperaturen er lavere end temperaturen i varmtvandsbeholderen.
Er der nogen der har et fix til denne software fejl, eller skal jeg bare affinde mig med at sådan er det bare?
Mvh
Niels


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Varmtvandsprioritering

Indlæg af mgmone » 19 feb 2021 06:24

Hej
Hvad er dine set punkter for kedel og vvb, er det en tcnet 1 eller 2 ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Nielskoege
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 18 feb 2021 21:55

Re: Varmtvandsprioritering

Indlæg af Nielskoege » 19 feb 2021 14:25

Hej Carsten
Tak for hurtigt svar.
Kedeltemperaturen 66 grader
VV beholder setpunkt 58 grader
Styring Tcnet 2
Mvh
Niels

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Varmtvandsprioritering

Indlæg af mgmone » 19 feb 2021 17:24

ok hvis du kører med software fra 2015, kan en opdatering hjælpe.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Nielskoege
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 18 feb 2021 21:55

Re: Varmtvandsprioritering

Indlæg af Nielskoege » 19 feb 2021 18:15

Tak Carsten
Styringen blev udskiftet for ca 2 år siden med en ny købt hos dig via Gyrstinge.
Hvis der ikke er opdateringer siden da, tror jeg vi lader det hvile for nu, selv om funktionen ikke er optimal
God weekend
Niels


axelrose
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Modtaget likes: 2 gange

Re: Varmtvandsprioritering

Indlæg af axelrose » 20 feb 2021 14:01

Sådan opfører mit sig også. Temmelig træls hvis fyret er gået ud, eller ikke har fået lavet varmt vand om sommeren.
Så står det og tøffer rundt med det vand, og så er der intet til sidst


Besvar