Side 1 af 1

deaktivere iltføler?

: 15 okt 2020 20:47
af axelrose
Hej
Efter opstart efter et par år, havde jeg glemt at ilt føleren er pillet af.

Hvordan får jeg den deaktiveret ? Når fyret er startet op, kan jeg se den regulere blæseren alt for langt ned. den tror O2 er 327 % og så skal den jo regulere noget ned :)

Hvordan får jeg den deaktiveret indtil der fremskaffes en ny?

Tak

Re: deaktivere iltføler?

: 15 okt 2020 21:44
af Jens
Nu findes der flere typer MGM fyr, hvor de allerførste intet har til fælles med dem, som sælges nu.
Men hvis det er en MGM Comfort, så kan du i forbrændingsmenu sætte "Ilt lav" og "Ilt høj" til 0,0 og i optændingsmenu sættes ilt også til 0,0
Så mener jeg, at iltstyringen er slået fra.

Re: deaktivere iltføler?

: 16 okt 2020 07:13
af mikkellunde
Man kan bruge en universal som var monteret fra start på min mgm 15 comfort. Denso-DOX-0114
Jeg tror alle reservedelshandlere ligger inde med den.
Den koster ca 300kr og kører fint( jeg har den monteret)

Re: deaktivere iltføler?

: 16 okt 2020 16:44
af axelrose
Hej

Det er et comfort 15 , omkring 5 år gammelt.

Har sat alle ilt tallene til 0 , det ser ud til det virker, dog syntes jeg ikke altid blæser rpm er helt som de skal.
mikkellunde skrev: 16 okt 2020 07:13 Man kan bruge en universal som var monteret fra start på min mgm 15 comfort. Denso-DOX-0114
Jeg tror alle reservedelshandlere ligger inde med den.
Den koster ca 300kr og kører fint( jeg har den monteret)
Tak den er da en del billigere end den der sad i mit fyr, den koster omkring 1200 !