Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MGM Comfort neddrosle

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: MGM Comfort neddrosle

Indlæg af mgmone » 16 nov 2018 06:47

Hej kære venner.
Der er to forskellige styringer på MGM comfort og MGM Easy så i kan ikke bruge værdier fra den ene styrings type i den anden !!.
Er der problemer med oversving på temp er det bedre at lege med PID indstillingerne en at prøve at ændre fyrets ydelse, da der jo kan komme et tidspunkt hvor der igen er brug for mere varme, juster på PID således at fyret selv tilpasser sig både det lille og store forbrug.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


thermik
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 292
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: MGM Comfort neddrosle

Indlæg af thermik » 16 nov 2018 16:38

pendec skrev:
15 nov 2018 21:37
tror du, der menes dem her?
20181112_142201.jpg
Nej Det ligner slet ikke mine indstillinger på MGM Comfort 15 kw

Besvar