Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Øv så stod fyret af efter 5 års kontinuerlig drift

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Besvar
Lehmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted

Øv så stod fyret af efter 5 års kontinuerlig drift

Indlæg af Lehmann » 17 aug 2018 20:09

MGM 15 Comfort.
Da jeg kom hjem fra arbejde var sikringen, til den kreds hvor fyret er tilsluttet, sprunget.
Ny sikring, men fyret er gået i sort ingen reaktion overhovedet.
Kontakten bag på fyret (Bag pladen) får strøm og jeg kan måle strøm ud i printet.

Jeg har en formodning om at det er styringen der er stået af.
Forleden da jeg rensede fyret afbrød jeg strømmen og da jeg satte den til igen flimrede skærmen helt vildt. Jeg måtte tage strømmen fra flere gange for at få gang i skærmen igen. Så jeg tænker det er styringen der er død..

Kan man selv skifte styringen, her tænker jeg mest på selve opsætningen efterfølgende.


Brugeravatar
T-mek
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1300
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 27 gange

Re: Øv så stod fyret af efter 5 års kontinuerlig drift

Indlæg af T-mek » 17 aug 2018 20:30

Se PB.
/ Christian

Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 39 gange

Re: Øv så stod fyret af efter 5 års kontinuerlig drift

Indlæg af mgmone » 18 aug 2018 10:37

Hej
Du kan let selv skifte styringen, da ledninger er med stik som kun passer i det rigtige stik.
Jeg kan sende ny styring med de originale indstillinger, så det er ren plug and play, hvis du sender den gamle styring tilbage, betaler du kun for rep af denne.
Hilsen Karsten MGM
2868 7360 svare også lørdag
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Lehmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted

Re: Øv så stod fyret af efter 5 års kontinuerlig drift

Indlæg af Lehmann » 18 aug 2018 13:31

Super så er det det vi gør.
Jeg har sendt dig en sms.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 39 gange

Re: Øv så stod fyret af efter 5 års kontinuerlig drift

Indlæg af mgmone » 18 aug 2018 15:31

Har klargjort styring
sender mandag
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk