Side 1 af 1

Mange tilfælde af 'flamme gået ud'

: 13 apr 2018 04:49
af nielshm
Det er stærkt stigende, at jeg får denne fejl, Flamme gået ud.
Hvad er det som driller? Om flammen virkelig er gået ud, eller det er en iltsensor der tror at flammen er gået ud, det er det gode spørgsmål.
Hvordan kommer jeg videre, hvad kan afprøves?

Re: Mange tilfælde af 'flamme gået ud'

: 13 apr 2018 06:52
af mgmone
start med at kalibrerer sonde.
Hilsen Karsten

Re: Mange tilfælde af 'flamme gået ud'

: 13 apr 2018 18:24
af nielshm
Hvordan lukkes kedlen så meget ned, at jeg kan få lov til at kalibrere? Hvis den er kold, så går den i opstsrtsprogram med det samme. Den siger bare biiip, hvis jeg forsøger.

Re: Mange tilfælde af 'flamme gået ud'

: 13 apr 2018 20:39
af thermik
Tryk på den røde knap og vent til den er lukket ned