MGM junior i sommerdrift.

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 6 gange

MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af Woop » 07 apr 2018 14:45

Hej
Er nogen der har et indspark til hvordan man sætter MGM Junior til sommer drift.
Jeg har en pumpe til radiator-strengen og en til VVB, og nu vil jeg kun have VVB til at køre.
MGM’en skal selv starte op fra standby, når temp i VVB bliver for lav, tilsvarende gå i standby når temp er nået.

I en anden tråd kan jeg se at der er muligt på MGM Comfort…
viewtopic.php?t=26632
men det er tilsyneladende en helt anden verden, for så’n ser TCnetII i ikke ud, som illustreret.


HFR
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af HFR » 07 apr 2018 18:10

Hvis du har TCNET II har du også denne mulighed.

Du skal have en temperaturføler i din VVB koblet i styringen. Så kan den starte på dette signal

Jeg bruger ikke selv denne funktion så jag kan ikke sige præcis, hvordan det gøres.
Jeg bruger i stedet ur-styring. På den måde får jeg også lidt varme ind i gulvene så de er lune at gå på i løbe af sommeren

Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 6 gange

Re: MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af Woop » 08 apr 2018 14:21

Jep…den er jeg med på, og jeg har også alt det gear der skal til, men præcis hvilke knapper skal der skues på i softwaren. Det er det jeg ikke lige kan greje Jeg har i øvrigt software ver. Sep.16

HFR
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af HFR » 08 apr 2018 18:40

Jeg kiggede lige i manualen

Du skal gå i andre varmekredse, vælge DHW og der fra burde det være lige til

Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 6 gange

Re: MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af Woop » 09 apr 2018 00:30

Ok...tak for dit svar, men...
Jeg har D.W.H som jeg bruger til VVB(pumpe2), og Mixer1 som jeg ikke bruger p.t (sikkert til gulvarme)
D.W.H er "enabled" og det har altid virket som det skal.
Sagen er vel egentelig den at jeg skal kunne "disable" den primære pumpe til radiator(pumpe1), og det kan jeg tilsyneladene ikke.


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af mgmone » 09 apr 2018 07:04

Hej
Du sætter start temp til huspumpe på 70 grader, så starter den ikke
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 6 gange

Re: MGM junior i sommerdrift.

Indlæg af Woop » 09 apr 2018 22:49

Hej Karsten
Tak for dit svar, men…
Jeg har nu sat start temp til 70 og hysteresis 1 (under serviceinstillinger-->cirkulationspumpe)
Det er derhen af, men virker ikke helt som forventet.
Min kedel temp er sat til 55 grader, og når kedel temp når 57 så tænder den primære pumpe, og slukker når temp er 56…og så ligger den bare og cykler der, mellem tænd/sluk på 56-57 grader.
Det kan i øvrigt kun lade sig gøre at stille temp. på fyret, da websiden giver en fejl ”invalid setting: hysteresis” lige meget hvad jeg skriver i hysteresis (har prøvet alt mellem 0-70), så mon ikke der er en fejl i den software version (sep-16)