Hej
Er nogen der har et indspark til hvordan man sætter MGM Junior til sommer drift.
Jeg har en pumpe til radiator-strengen og en til VVB, og nu vil jeg kun have VVB til at køre.
MGM’en skal selv starte op fra standby, når temp i VVB bliver for lav, tilsvarende gå i standby når temp er nået.
I en anden tråd kan jeg se at der er muligt på MGM Comfort…
viewtopic.php?t=26632
men det er tilsyneladende en helt anden verden, for så’n ser TCnetII i ikke ud, som illustreret.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
MGM junior i sommerdrift.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Re: MGM junior i sommerdrift.
Hvis du har TCNET II har du også denne mulighed.
Du skal have en temperaturføler i din VVB koblet i styringen. Så kan den starte på dette signal
Jeg bruger ikke selv denne funktion så jag kan ikke sige præcis, hvordan det gøres.
Jeg bruger i stedet ur-styring. På den måde får jeg også lidt varme ind i gulvene så de er lune at gå på i løbe af sommeren
Du skal have en temperaturføler i din VVB koblet i styringen. Så kan den starte på dette signal
Jeg bruger ikke selv denne funktion så jag kan ikke sige præcis, hvordan det gøres.
Jeg bruger i stedet ur-styring. På den måde får jeg også lidt varme ind i gulvene så de er lune at gå på i løbe af sommeren
- Woop
- Stoker II
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Modtaget likes: 6 gange
Re: MGM junior i sommerdrift.
Jep…den er jeg med på, og jeg har også alt det gear der skal til, men præcis hvilke knapper skal der skues på i softwaren. Det er det jeg ikke lige kan greje Jeg har i øvrigt software ver. Sep.16
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Re: MGM junior i sommerdrift.
Jeg kiggede lige i manualen
Du skal gå i andre varmekredse, vælge DHW og der fra burde det være lige til
Du skal gå i andre varmekredse, vælge DHW og der fra burde det være lige til
- Woop
- Stoker II
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Modtaget likes: 6 gange
Re: MGM junior i sommerdrift.
Ok...tak for dit svar, men...
Jeg har D.W.H som jeg bruger til VVB(pumpe2), og Mixer1 som jeg ikke bruger p.t (sikkert til gulvarme)
D.W.H er "enabled" og det har altid virket som det skal.
Sagen er vel egentelig den at jeg skal kunne "disable" den primære pumpe til radiator(pumpe1), og det kan jeg tilsyneladene ikke.
Jeg har D.W.H som jeg bruger til VVB(pumpe2), og Mixer1 som jeg ikke bruger p.t (sikkert til gulvarme)
D.W.H er "enabled" og det har altid virket som det skal.
Sagen er vel egentelig den at jeg skal kunne "disable" den primære pumpe til radiator(pumpe1), og det kan jeg tilsyneladene ikke.
Re: MGM junior i sommerdrift.
Hej
Du sætter start temp til huspumpe på 70 grader, så starter den ikke
Hilsen Karsten
Du sætter start temp til huspumpe på 70 grader, så starter den ikke
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Woop
- Stoker II
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Modtaget likes: 6 gange
Re: MGM junior i sommerdrift.
Hej Karsten
Tak for dit svar, men…
Jeg har nu sat start temp til 70 og hysteresis 1 (under serviceinstillinger-->cirkulationspumpe)
Det er derhen af, men virker ikke helt som forventet.
Min kedel temp er sat til 55 grader, og når kedel temp når 57 så tænder den primære pumpe, og slukker når temp er 56…og så ligger den bare og cykler der, mellem tænd/sluk på 56-57 grader.
Det kan i øvrigt kun lade sig gøre at stille temp. på fyret, da websiden giver en fejl ”invalid setting: hysteresis” lige meget hvad jeg skriver i hysteresis (har prøvet alt mellem 0-70), så mon ikke der er en fejl i den software version (sep-16)
Tak for dit svar, men…
Jeg har nu sat start temp til 70 og hysteresis 1 (under serviceinstillinger-->cirkulationspumpe)
Det er derhen af, men virker ikke helt som forventet.
Min kedel temp er sat til 55 grader, og når kedel temp når 57 så tænder den primære pumpe, og slukker når temp er 56…og så ligger den bare og cykler der, mellem tænd/sluk på 56-57 grader.
Det kan i øvrigt kun lade sig gøre at stille temp. på fyret, da websiden giver en fejl ”invalid setting: hysteresis” lige meget hvad jeg skriver i hysteresis (har prøvet alt mellem 0-70), så mon ikke der er en fejl i den software version (sep-16)