Side 1 af 2

MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 15:29
af Brian Kristoffersen
Hej alle :-)

Jeg er relativ nybegynder i Pillefyr. Købte for snart 2 år siden en nedlagt landejendom, hvor der i forvejen stod et MGM Comfort 15KW pillefyr fra 2012.

Vi er ved at renoverer ejendommen og har i den forbindelse fået lavet gulvvarme i hele stueplan (120 kvm) hvor vi har efterisoleret gulvet med 660mm, fået hulmursisoleret med 75 mm. På 1.salen har vi nye radiatorer (80 kvm). Loftet er isoleret med 200 - 250 mm. Altså har vi et relativt fornuftigt isoleret stuehus på nuværende tidspunkt.

Den seneste 1,5 måned, har jeg haft problemer med, at mit fyr ikke varme tilstrækkeligt. Selvom styringen er sat til nu 65 grader, kommer den sjældent over 51 grader. Ofte er den nede på 47 grader. Temperaturen inde i huset er dog fin nok og vi kan holde en temperatur på ca 23 grader, hvis ikke det blæser for meget. Hvad pokker kan der være galt? Vi bruger ca 35 kg piller om dagen og har en varmtvandsbeholder uden el.

Fyret har tidligere fint kunne op på det, som den har været indstillet til, men da vinteren kom, gik det pludseligt galt. Er det fordi den ikke kan følge med?

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 15:50
af Jens
Prøv at opliste dine indstillinger herinde, - der er noget som ikke er rigtigt.

35 kg á 4,9kw = 171,5 kw * 0,88 = 150 kw hvilket jo kun svarer til 10 timers drift på 100% (og så er virkningsgraden endda sat lidt lavt på denne årstid)

Noget må være stillet forkert, så du må i gang det trælse arbejde at skrive alle indstillinger herind :great:

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 16:05
af thy
ja den må være justeret noget ned...så lidt flere piller så kører det..
@Jens

hvordan gør i det på dem

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 16:37
af Jens
@thy Der er flere steder, der kan spille ind. Der er en grundliggende værdi for snegleydelse g/min, da sneglen er en ultrakort model, så yder den praktisk talt ens uanset pillerkvalitet, - men værdien kan jo være blevet ændret.
Så er der pillernes brændværdi, er den sat alt for højt, - så snydes styringen jo, så når den tror den er på 15kw så tilfører den måske kun piller svarende til 10kw.
Og så er der min og max ydelse, er max ydelse sat for lavt eksempelvis til 8 kw, så yder den jo ikke mere.

Men der mangler oplysninger om, hvorvidt trådstarters fyr kører 100% hele tiden ? - har den iltstyring ? - er den blevet rengjort ved røgsuger, bør den hver anden år, og fyret er ved at være 6 år.

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 16:40
af thy
Jens skrev:
06 feb 2018 16:37
@thy Der er flere steder, der kan spille ind. Der er en grundliggende værdi for snegleydelse g/min, da sneglen er en ultrakort model, så yder den praktisk talt ens uanset pillerkvalitet, - men værdien kan jo være blevet ændret.
Så er der pillernes brændværdi, er den sat alt for højt, - så snydes styringen jo, så når den tror den er på 15kw så tilfører den måske kun piller svarende til 10kw.
Og så er der min og max ydelse, er max ydelse sat for lavt eksempelvis til 8 kw, så yder den jo ikke mere.

Men der mangler oplysninger om, hvorvidt trådstarters fyr kører 100% hele tiden ? - har den iltstyring ? - er den blevet rengjort ved røgsuger, bør den hver anden år, og fyret er ved at være 6 år.
godt så der er noget at kikke på.. :great:

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 16:44
af Jens
Glemte at spørge til hvilken model styring ?

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 17:06
af Brian Kristoffersen
Hej Alle :-)

Tak for de hurtige respons.

Jeg får skrevet alle indstillinger ind, så snart jeg er retur fra arbejde i aften. Så må vi se om vi kan finde en løsning.

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 17:18
af Flemmingth
Jens skrev:
06 feb 2018 16:37
@thy Der er flere steder, der kan spille ind. Der er en grundliggende værdi for snegleydelse g/min, da sneglen er en ultrakort model, så yder den praktisk talt ens uanset pillerkvalitet, - men værdien kan jo være blevet ændret.
Så er der pillernes brændværdi, er den sat alt for højt, - så snydes styringen jo, så når den tror den er på 15kw så tilfører den måske kun piller svarende til 10kw.
Og så er der min og max ydelse, er max ydelse sat for lavt eksempelvis til 8 kw, så yder den jo ikke mere.

Men der mangler oplysninger om, hvorvidt trådstarters fyr kører 100% hele tiden ? - har den iltstyring ? - er den blevet rengjort ved røgsuger, bør den hver anden år, og fyret er ved at være 6 år.
Skift fra 6 mm piller til 8 mm nedsætter også snegleydelse betragteligt.

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 21:38
af Brian Kristoffersen
Hej Alle :-)

Her kommer minde indstillinger. Inden da, skal jeg hurtigt nævne "Da jeg netop nu ser indlægget fra Flemmingth" at jeg faktisk har skiftet fra 8mm til 6mm indenfor den seneste periode. Jeg har dog ikke forventet at det skulle have en indflydelse. I bagklogskabens lys, skulle det nok være gået op for mig noget før...

Ved aflæsning stod fyret på 52 grader og brugte ca 9,2 kw i en kort periode, hvorefter den hurtigt faldte til 5 kw og derefter igen begyndte at stige.

Temperatur Setup P1
Kedeltemp 68 grader
(Kompensered 68 grader
Brugs vand 62 grader

Kedel setup
Max power kw 160
Min power kw 28
Pillesnegl gr/min 280,0
Effektivitet % 92
Max A,p snegl A 1,30
Amp målt 2
renseperiode h 6
Brænde åben T s 60
Brænder type Burne
Snegl frakoblet Ja
Aktuator type Loop

Kedel rens
Første tt:mm 11,00
Anden tt:mm 23.00

Forbrændings data P2305
Brændværdi kwh/kg 4,85
Modulation PID
Mod.delta grader 9
Hysterese grader 5
Snegl Periode sec 30
Mod1 28kw Fan 34
Mod2 60kw Fan 38
Mod3 85 kw Fan 40
Mod4 120 kw Fan 42
Mod5 160 kw Fan 43

Tændings Data P2561
Snegl tid sec 70
Timeout min 5
Forsøg 2
Ild. Detekt.Delta grader 7
Ven Speed 54
Slukke blæs sek 120
Slukke blæs ven speed 75
Slukke blæs tid 350
Slukke blæs temp grader 10

Cirkulations data P2817
Opvarmningskreds
Tærskel grader 45
Hysterese grader 5
Varm vands kreds
Tærskel grader 45
Hysterese grader 5

Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt

: 06 feb 2018 21:40
af Brian Kristoffersen
Til yderligere info:

Fyret kører non stop uden natsænkning eller vejrkompensation.