Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af mikkellunde » 08 sep 2017 08:05

Hej

Er der nogle som har erfaring med vejrkompensering til mgm comfort. Jeg har købt et som skal sættes til engang og overvejer vejrkompensering.
I må gerne skrive hvilke type ventil og evt diagram.
Mvh mikkel


Blinky
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af Blinky » 08 sep 2017 10:58

Til mit MGM fyr medfulgte en føler , der sættes op udendørs helst på en nordvæg. I fyrets styring kan du så bestemme tillæg og fradrag til den indstillede kedeltemp. ved forskellige temp. intervaller. Der er en særskilt udgang til føleren. Det fungerer fint.

mikkellunde
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Givet likes: 2 gange

Re: Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af mikkellunde » 08 sep 2017 13:47

Ok, tak hvilken ventil har du på? (Type og fabrikat)
Mvh m

Blinky
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af Blinky » 08 sep 2017 18:02

Der er ingen ventil. Dette system fungerer bare således at kedeltemp. hæves eller sænkes i forhold til den indstillede kedeltemp. Det er bare en justering af fyrets styring.
Du tænker nok på en regulering af fremløbstemp. via en shunt. Det er der ikke tale om. Kedeltemp. er fremløbstemp. og det er den du kan justere efter udetemp.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af mgmone » 08 sep 2017 18:57

Hej
Der er to typer af styring til MGM comfort:
TCNet 1 på kedler fra før 04-2014, her styres kedel temperatur af udendørs føler hvis vejr kompensation er aktiveret, der anvendes ikke mixer ventil.

Kedler fra efter 04-2014 har TCNet 2 styring som har udgang og software for mixer ventil, her er det fremløbs temp fra mixer ventil og ikke kedel temp som styres af vejrkompensation hvis denne er aktiveret.
Der skal anvendes en 3 vejs mixer ventil med 230 volts aktuator, port A på ventil tilsluttes fremløb fra kedel, B port tilsluttes retur fra hus/kedel, AB port tilsluttes kontraventil og pumpe for fremløb til varme kreds.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


mikkellunde
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Givet likes: 2 gange

Re: Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af mikkellunde » 09 sep 2017 13:28

Ok mange tak for info. Mvh m

mikkellunde
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Givet likes: 2 gange

Re: Vejrkompensering mgm comfort

Indlæg af mikkellunde » 09 sep 2017 17:38

Karsten:
Har du en specifik type\model som kan anbefales?
Mvh mikkel


Besvar