Stopper ved peakforbrug

Indlæg af Kosmic » 08 nov 2016 21:07

Nu har jeg flere gange oplevet at mit fyr går i stå hvis jeg har et ekstra forbrug, såsom flere i bad efter hinanden eller kørsel af kalorifere varmeren i hangaren (vores store garage). Så ender jeg nogle gange med "Ignition error".

Det sker ikke hver gang og jeg har ikke stået og overvåget fyret, men hvad kan problemet skyldes? Er der en setting som jeg bør ændre på?


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af newpas » 08 nov 2016 21:34

Har du set hvad din snegl 2 står på? Er kedlens max på 100% eller er den reduceret? Min snegl 2 står på 55 og kedlen på 75%.

Kosmic
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Donslund
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af Kosmic » 08 nov 2016 22:17

newpas skrev:Har du set hvad din snegl 2 står på? Er kedlens max på 100% eller er den reduceret? Min snegl 2 står på 55 og kedlen på 75%.
Æhh - hmm, snegl 2 ? Det kan jeg ikke finde i min TCNET II menu.
Har du en sti ?

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af newpas » 08 nov 2016 22:27

Er det en TM 3006-eller 7 du har? (styring)

Kosmic
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Donslund
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af Kosmic » 08 nov 2016 23:25

newpas skrev:Er det en TM 3006-eller 7 du har? (styring)
Du har sat mig helt af.
Styrepanelet på mit fyr er denne: https://biostoker.dk/butik/tcnet-2-styring/ - som er forbundet til min PC med et LAN kabel.

Problemet synes at opstå efter et rutinemæssigt burn-out og - - tjah forsøg på genstart.
Når jeg kommer til fyret står den og bipper, og brandrøret er lænset for friske piller, men i askeskuffen ligger der nogle piller og gløder.
Jeg skal typisk bruge 2-3 forsøg på at få ild i fyret igen.


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af newpas » 09 nov 2016 00:16

Troede faktisk at min og din havde samme styring. Men er sikker på at princip (og løsning) ligner. Pillemangel!

Kosmic
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Donslund
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af Kosmic » 09 nov 2016 21:05

newpas skrev:Troede faktisk at min og din havde samme styring. Men er sikker på at princip (og løsning) ligner. Pillemangel!
Min MGM Comfort går nu ind i tredie sæson.
Jeg har godtnok luret på visse uforståelige indlæg om styringen, men det er så nok fordi vi har helt forskellige styreværktøjer.
Noget andet er at mit TCNet II har ét layout på PC-skærmen men en ganske anden i manualen. Det forekommer mig at det ikke er her at supporten er størst. For eksempel har jeg længe søgt en løsning, som bringer fyrets status på mobilen.

Nå det var en anden snak. Du skriver at mit problem med driftstop kan skyldes pillemangel. Mener du at den loader for lidt piller op til at starte på? Det vil jeg undre mig over for hvorfor skulle det have noget at gøre med at jeg indtil burn-out/tømning havde haft et stort varmeforbrug?

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af newpas » 09 nov 2016 22:57

I min optik er fyldning før opstart for lidt. Men tag kontakt til karsten/mgmone herinde så er jeg sikker på at du bliver(meget) klogere!

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af mgmone » 10 nov 2016 06:56

Hej Kosmic
Det lyder til at din tænder ikke giver fuld varme, det kan skyldes at den infrarøde sensor på styrer print er støvet/beskadiget, ring 28687360 så vi kan få den skiftet styrer print i tænder.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Kosmic
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Donslund
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Stopper ved peakforbrug

Indlæg af Kosmic » 10 nov 2016 22:59

mgmone skrev:Hej Kosmic
Det lyder til at din tænder ikke giver fuld varme, det kan skyldes at den infrarøde sensor på styrer print er støvet/beskadiget, ring 28687360 så vi kan få den skiftet styrer print i tænder.
Hilsen Karsten
Lyder interessant. Igen - så undrer det mig at problemet næsten altid (kan ikke huske undtagelser) opstår, efter at der har været et højere forbrug af varme. Hvorfor har det mon betydning efter en burn-out cyklus / tømning og genstart. Den loader vel samme mængde piller hver gang, ikk'?

Fik jeg nævnt at jeg er elektronikmand? Der er jo en del støv i teknikrummet med heatgun, snegl, motor etc. Hvis det er et spørgsmål om at støve en IR- sensor af, så er jeg frisk på det, i hvert fald som et forsøg. Hvor sidder den?
I øvrigt har jeg også ved disse driftstop haft brændrøret oppe og har haft en støvsugerspids ned i hullet for at støvsuge ind/udgangen fra heatgun. Der kan jo ligge lidt piller. Desuden er jeg omhyggelig med at placere udskæringen i brændrøret i den rette vinkel til heatgun, så der er gennemgang.
Lyder alt dette rigtigt i dine ører?