Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tilkobling af fyr direkte til computer

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Claus_S
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Modtaget likes: 2 gange

Re: Tilkobling af fyr direkte til computer

Indlæg af Claus_S » 02 jan 2017 10:26

Hej Woop

Ja, det er sådan jeg har gjort det. Men jeg kan ikke tilgå fyrets IP adresse via den trådløse forbindelse. Klienten har forbindelse til min router og der er også netadgang igennem den. Men fyrets IP adresse kan jeg ikke tilgå. Ej heller selvom ipv4 protokollen er sat op som man går når det er en kablet forbindelse.

Det er sikkert bare en lille ting, men hvilken mon?

mvh Claus


pendec

Re: Tilkobling af fyr direkte til computer

Indlæg af pendec » 02 jan 2017 10:33

Claus_S skrev:Hej Woop

Ja, det er sådan jeg har gjort det. Men jeg kan ikke tilgå fyrets IP adresse via den trådløse forbindelse. Klienten har forbindelse til min router og der er også netadgang igennem den. Men fyrets IP adresse kan jeg ikke tilgå. Ej heller selvom ipv4 protokollen er sat op som man går når det er en kablet forbindelse.

Det er sikkert bare en lille ting, men hvilken mon?

mvh Claus
Hvordan sætter man ipv4 op, når man går? :twisted: :twisted:
Så har du gang i en bærbar eller mobil telefon og hvorfor ipv4?

Spørgsmålet er nok mere om din router kan route din eksterne ip, internt, så du må ikke skrive en offentlig ip, som pege ind mod dit netværk, på indersiden bag din router. Her skal du bruge den interne ip, altså lokal netværks ip adresse.

Claus_S
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Modtaget likes: 2 gange

Re: Tilkobling af fyr direkte til computer

Indlæg af Claus_S » 04 jan 2017 15:26

Det er en almindelig bærbar jeg forsøger at tilgå fyret fra via 2 routere.
IPV4 protokollen skal indstilles som beskrevet tidligere i tråden for at fyret kan tilgås direkte med kabel. Ellers virker det heller ikke.

Hvordan finder jeg så den lokale ip? Eller kan man tvinge routeren til at route en ekstern ip?

Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 6 gange

Re: Tilkobling af fyr direkte til computer

Indlæg af Woop » 16 jan 2017 15:15

Hej Claus

Nu da vi er ude i en slags fejlsøgning er der behov for lidt mere info.
Kan du ikke oplyse hvad du har af Ip-adresse på de forskellige enheder (4 stk)
(1)Fyrets ip-adresse. Den kan du se i displayet på fyret (bladre ned i menuen)
Og din nye (2)Client (Tp-link router) til fyret, kan du kun se hvis du kan komme til den via web.
Din (3)Pc’s ip-adrese kan du se via ”start” ->”kør”-> ”cmd” ->”ipconfig /all”
Eller alternativt ved at (højre)klikke ”status” -> ”details” på din aktive netkorts-forbindelse.
Her kan du også se din ip adressen på din (4)Default Gateway der som oftest er din internet router.


Besvar