Side 1 af 1

Temperatur udsving stort ?

: 09 feb 2016 12:02
af apfolmer
Jeg syntes min temperatur svinger alt for meget
Tænker også at dette er MED TIL, at give extra vand v overtryksventilen v VVB ?

Setpunkt pt ved 0-5 grader er 65grader
Temp går typisk fra 54-68

Jeg kan se at der kan stilles på hysterese 3 steder.
Hvad gør de 3 forskellige hyst. Settings ?

Min pid er :
4.90
0.35
0.50
Sampling 240 ( hvad er dette ?)

Forslag til ændringer evt ?
Syntes egentlig ikke fyret skyder voldsomt over mål, og har omvendt ej heller problemer med at varme op. Den gør det egentlig ret effektivt og hurtigt, uden at buldre i evigheder.

Desuden syntes jeg at den dagligt har en LANG pause, hvor den tænker. Og temp falder til 20' under setpoint i denne pause
Hvilke tider kan man optimere på her ?

Jeg tænker lidt om det desuden, ikke er muligt at fyret bare sættes til at køre fx 1.5 kWh som minimum, (altså lavere end std), for at kunne køre længere uden start/stop, da en lavere min-effekt, vel vil kunne holde temperaturen "stabil" tæt på setpoint ?

Tjek evt nedenstående settings

Re: Temperatur udsving stort ?

: 09 feb 2016 18:02
af nielshm
Temperaturen svinger også sådan på mit fyr. Det skyldes nok at der ikke er alt for mange liter vand at 'buffe' med, og når VVB vil have varme, så dykker den altså meget inden fyret når at reagere på det.
Hvis du skal justere dig ud af det, så kommer den til at skyde over mål hele tiden.
Du kan dog prøve at sætte VVB temp så højt som muligt, så moderat forbrug ikke sænker temperaturen alt for meget.
Jeg har en ret ny tråd omkring optimering af tider til nedlukninger og rensninger. Der kan godt hentes en del.

I øvrigt står hysterese til 3 gr., hvilket ikke er ret meget. Sæt den til de maksimale 5 gr, det giver mere tid til at geare ned, uden at fyret går i nedlukning.

Re: Temperatur udsving stort ?

: 09 feb 2016 19:08
af apfolmer
VVB kan ikke styres fra / på fyret.
Der er kun 1 kreds på systemet :)


Hvis hyst bliver mere end 3, vil svinget så ikke blot blive større ?
Eller misforstår jeg noget ?

Re: Temperatur udsving stort ?

: 09 feb 2016 22:18
af nielshm
Udsvinget bliver måske en grad højere, men det kan forhindre mange ufrivillige nedlukninger og efterfølgende lange pauser. Når fyret rammer 68 gr., så lukker den ned.
Dit interval til modulation er 5 gr, så fyret kører max effekt indtil 60 gr, og først derefter tager den det med ro. Så kan den altså godt ryge fordi 68, alt efter hvor meget varme huset bruger.

Re: Temperatur udsving stort ?

: 14 feb 2016 20:15
af apfolmer
Hvad er forskellen på de 2 ting :

Modulerende delta C'
Hysterese C'

?

Re: Temperatur udsving stort ?

: 15 feb 2016 08:42
af nielshm
apfolmer skrev:Hvad er forskellen på de 2 ting :

Modulerende delta C'
Hysterese C'

?
Modulerende delta er det interval, hvor fyret selv regulerer effekten op og ned. Dvs., hvis dit setpunkt er 65 gr., så regulerer fyret selv fra 60 gr. Det modulerende temperaturspænd kan max. være 9 gr.
Hysterese er det antal grader, som fyret tillader temperaturen at overskride dit setpunkt. Så hvis det er 3 gr. som nu, så lukker fyret ned og går i pause ved 68 gr. Du kan max. overskride med 5 gr.

Hvis mit varmeforbrug er lavt, så er min modulerende delta lidt større, f.eks 8 gr., for at give styringen lidt mere tid til at falde til ro. Min hysterese er altid på 5 gr.

Re: Temperatur udsving stort ?

: 21 feb 2016 12:40
af apfolmer
Opdatering :

Efter at have kørt lidt tid, med mimimumsydelse, sat til 1,5 kw, så oplever jeg færre nedluk
Færre opstarter og mere jævn temperatur.
Ofte står fyret og holder sig lun, ved knap 2 kw
Så det hjalp bestemt, ift de 2.8 som var minimum fra std.