af nielshm »
Hvorfor kun en kedeltemp på 55 gr? Det er vist lige lavt nok. Nå, sidespring...
Jeg har også kæmpet voldsomt meget, og har vist endelig fattet hvordan reguleringen fungerer. Ganske vist kun på 15 kW, men det er princippet det handler om her.
Din I-værdi er alt for stor. Og din P-værdi er blevet for lille.
P=Speeder som du har opdaget. Hvis ikke 'I' var der, så ville speederen være sluppet, når du rammer setpunktet.
I=Utålmodighed.
Fyret begynder at drosle ned, sæt iøvrigt forskellen til 7 gr, det giver mere elastik at arbejde med. Men nu drosler fyret ned og skal ramme setpunktet. Men forløbet forstyrres af den høje I-værdi, som ikke synes det går hurtigt nok, og holder fyret på en høj ydelse eller ligefrem skruer højere op, selvom setpunktet er lige om lidt.
Hvis din I-værdi er for lille kan det være du aldrig rammer setpunktet eller har svært ved det.
Mit bud til dig, som er et rent gæt: P=1,8 I=0,15 D=0,4
Nu tror jeg ikke den rammer nedlukning, hvis den kæmper med at ramme setpunktet, så skal I have lidt mere.