MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af meier » 09 nov 2015 18:29

Hejsa ..

Sad lige og læste Slimpel manualerne igennem download/file.php?id=11455


Der er 2 ting der undre mig lidt

1:Der står man SKAL bruge 6mm piller ellers bortfalder garanti (er de danske snegle anderledes mon)

2:Der står ligeledes at fyret skal udstyres med shunt således retur temperatur ikke er under 50c - ellers bortfalder garanti ligeledes


Jeg mener alle MGM juniore monteres uden shunt ? - og mit retur vand er ret koldt ... men kedel temp /fremløb står til 65 - men den starter vist pumpen ved 45c ...

Kan man risikerer at kedlen ruster langt hurtigere uden shunt eller ???
Go Weekend ....
___________________________

Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af mgmone » 09 nov 2015 19:11

Hej
De udenlandske manualer er til kedler der ikke sælges i Danmark, så de manualer kan ikke bruges her, så der er ikke problemer med 8mm piller, det med shount er kun aktuelt på kedler fra 70 kW og op, så det gælder ikke MGM Junior, det eneste du skal er at holde en fremløbs temp på min 60 grader.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

meier
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 118
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 4 gange

Re: MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af meier » 10 nov 2015 10:45

Ok super - men når du skriver min 60c.. Skal den så først starte pumpen ved 60c mener mit står til 45-50 med hysterese 5.. Og kedel temp 65


Findes der en dansk manual ala den der er til slimpel 10kW -??

Mvh Brian
Go Weekend ....
___________________________

Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af Bagger » 10 nov 2015 17:26

Nej jeg kan ikke forestille mig at det er det, han mener.

Kedel set temperatur skal være 60 grader.

Stop/start af pumpe ved lavere temperatur + hysterese, er kun for at stoppe pumpen når fyret slukker eller venter, for ikke at trække varmen ud af kedlen. Omvendt har det den fordel, at kedlen kommer hurtigt op i temp. når der startes fra kold.

meier
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 118
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 4 gange

Re: MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af meier » 10 nov 2015 18:07

Ok. Jeg har min på 65, på 60 var det lidt noget jux fordi den hvis fx VVB var tømt til karbad, og den starter pumpen til VVB ved 53.. Så begyndte den at trappe ned vel fordi den var tæt på de 60c...så den stod og kørte på. 5-7 stykker selv om huset aftog varme.. Og så gik den op på 11.., og ned igen og op og ned ( hvis det gir mening :-)

Men nu gir den fuld gas :-) dvs står på 9-11kw

Men når opvarmning af kedel starter, starter den jo så pumpen allerede ved de 50.. Så tager jo længere tid inden den er på 60...til gengæld har fyret så lidt bedre tid til at modulere efter husets forbrug... I think :-?
Go Weekend ....
___________________________

Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432


Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af Bagger » 10 nov 2015 20:58

Den relativt korte tidsperiode der er fra 50 til 60 grader, er uden betydning... :)

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: MGm Junior / Retur temp uden shunt ??

Indlæg af newpas » 10 nov 2015 23:27

På min gamle MGM starter jeg min ladomatpumpe ved 62¤ og stopper ved 57¤: de 57 sikrer at kedlen efter nedlukning er "udbrændt" således at al varmen fra piller bliver overført til buffer. Kedel bliver styret af buffertermostat og har63¤ kedeltemp max og termostat slukker når buffer når 60¤: Denne opsætning sikrer to-tre kørsler/døgn på 65-75%