Indlæg af nielshm » 31 okt 2015 12:07

Hvad er for en af PID ledene som kigger på det historiske varmeforbrug? Den er stabil og brænder fint og længe, hvis bare ikke VVB blander sig. Men at den pludselig kræver meget mere varme end huset, snyder styringen, så når den når setpunktet, så vil den ikke rigtig skrue ned selv om temperaturen stadig stiger. Den falder da lidt, men meget langsomt, det er som om fyret venter på at VVB kalder på varme igen. Man sidder og kigger på forløbet og tænker bare 'så skru da ned', når temperaturen næsten ligger stabilt på 68 gr.
Lige nu er P=2,0 I=0,13 og D=0,10
Så jeg er der næsten, men irriteres af den historik der blander sig.


Blinky
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af Blinky » 31 okt 2015 12:44

Det er I leddet der kigger på historikken.( som jeg skrev d. 25/10)
Som jeg har skrevet tidligere ( d. 25/10), så prøv at sætte P til 1,7.
Hvad er din indstillede kedeltemp. og hvad er din indstillede VVB temp. ?
Kan du stille pumpen til VVB lidt op i hastighed. ( så er kedeltemp. ikke så meget over VVB temp. når pumpen slukker, og så får styringen mere tid til at drosle ned.
Prøv også at sætte D til 0,6, som jeg nævnte d. 24/10.
I til 0,13 skal du ikke ændre ved lige nu.
Har du prøvet at sætte kedelens minimumsydelse lidt ned, som anbefalet fra anden side ?
Når huset begynder at aftage mere varme, vil det sikkert også hjælpe lidt på dit problem.

nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af nielshm » 31 okt 2015 13:06

Jeg har ikke haft P under 2,0. Endnu.
D har jeg haft højt oppe, men synes ikke rigtig at det gjorde nogen forskel.
Kedeltemp er sat til 65 gr. VVB er sat til 50 gr. Pumpen til VVB kører laveste trin lige nu.
Jeg prøver at sænke P en smule og ser hvad der så sker.
Jeg vurderer husets balancepunkt til at være 3,5 kW., så hvis styringen vil være med på legen, så kunne det jo sagtens lykkes at holde fyret i gang.

nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af nielshm » 03 nov 2015 09:29

Hvordan sætter man bare "1" pause pr. dag i week-timeren? Jeg kan godt sætte 3 pauser pr. dag og få det til at virke, men hvis jeg kun skal have 1 pause, så driller det mig.
Førsøgsmæssigt så lavede jeg en lille kort pause i aftes, og en her til tirsdag morgen med sluk kl. 07.00 og start igen kl 13.00.
Den i aftes virkede fint, fyret stoppede og startede igen. Men i nat var fyret slukket, sandsynligvis forårsaget af de her 00:00, som står i de blanke felter.
Hvordan kommer jeg lige omkring det, jeg kan jo lige så godt udnytte at det er så lunt i vejret, og så slukke mens vi er på arbejde.

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af Bagger » 03 nov 2015 13:06

kan du ikke bare sætte de to andre perioder med et kort interval? F.eks. 1 minut... Så vil du da opleve det som kun en enkelt pause...


nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af nielshm » 03 nov 2015 16:11

Bagger skrev:kan du ikke bare sætte de to andre perioder med et kort interval? F.eks. 1 minut... Så vil du da opleve det som kun en enkelt pause...
Jeg tror det skal være hele timer. Det bøvede jeg med til sommerstyringen. Jeg kan sagtens lave noget med en times pauser, så alle tre felter bruges. Manualen forsøger et eksempel på 2 pauser, men viser ikke hvordan man kommer videre til næste dag med 'blanke' felter.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af mgmone » 03 nov 2015 16:13

Hej er der samme tid i start/stop felt feks 0000/0000 springes felt over
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af nielshm » 24 nov 2015 06:55

Jeg bliver altså ikke gode venner med min PID 'skråstreg' modulation, eller mangel på samme.
Nu er VVB reguleret op i temp, så fyret ikke dykker så vildt. Men effekten skal stadig skrues op, for at efterkommere kravet til varmt vand. Den skrues bare ikke ned, når pumpen slukker igen.
Her til morgen kørte fyret med 12,6 kW og kedeltemp var 60 gr. Pumpen til VVB var lige slukket. I løbet af 6 min. stiger temp. til 67 gr., men effekten reguleres kun ned til 11,6 kW.
Det virker som om styringen er fuldstændig blind over for hvad der sker, for der sker jo tydeligvis en hurtig udvikling.
Effekten kan jo sagtens reguleres hurtigt ned, det sker jo ved almindelig optænding, opvarmning og modulation. Men når der kommer sådan et ekstra varmebehov, så er der noget som bliver forvirret.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af mgmone » 24 nov 2015 06:59

Hej
Hvad står din PID på
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af nielshm » 24 nov 2015 10:20

mgmone skrev:Hej
Hvad står din PID på
Den står lige nu på P=1,4; I=0,12; D=0,4


Besvar