Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MGM Tweaks og Guides

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
lomi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 17 jul 2015 23:03
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 150
Brændsel: piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4632
Dagligt forbrug: 12
Geografisk sted: Bjæverskov
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af lomi » 24 nov 2015 14:24

Vi havde samme problem med at vvb ovettog styringen af fyret og fyret kørte op på 12 kw men efter vi har monteret rum termostat så kører det bare
Det er på tide at gøre noget godt for miljøet :great:


thermik
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 292
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af thermik » 25 nov 2015 18:14

Hvilken termostat har du brugt ?

apfolmer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 55
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af apfolmer » 09 feb 2016 11:04

Jeg syntes min temperatur svinger alt for meget

Setpunkt pt ved 0-5 grader er 65grader
Temp går typisk fra 54-68

Jeg kan se at der kan stilles på hysterese 3 steder.
Hvad gør de 3 forskellige hyst. Settings ?

Min pid er :
4.90
0.35
0.50
Sampling 240 ( hvad er dette ?)

thermik
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 292
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af thermik » 06 jan 2017 23:57

nielshm skrev:Den står lige nu på P=1,4; I=0,12; D=0,4
Hvordan er dine indstillinger nu og har du fået det til at køre?

pendec

Re: MGM Tweaks og Guides

Indlæg af pendec » 13 nov 2018 08:55

Rigtig fin tråd, som forklarer denne styring lidt på PID værdierne. Jeg benytter lejligheden til at forklare lidt om mine udfordringer.

Har fået nyt MGM pillefyr, og været ude i noget rod med danfoss termostater som ikke slukkede radiator, selvom danfoss system sagde slukket. og man kunne høre den ikke lukkede. Så satte jeg manuelle termostater på, og så begyndte de at slukke, og pillefyr gik i selvsving og fik for høj temp selvom gulvvarme kørte og krævede lidt varme.

Så rodede jeg lidt, og troede pilledosering skulle ned, så parameter "dosis træpiller" blev rykket fra 168 til 138, det var vist dumt, for så skruede den meget op, har jeg erfaret for det var så et vejnings parameter og ikke ydelse som på min bio18. Det lærte jeg så nu :)
Den gik dog stadig op og ramte 67 grader fordi radiatorer slukkede, så fandt jeg denne tråd om PID, og jeg havde værdierne P: 5.40, I: 0.28 , D: 0.00 , jeg har nu sænket P til 3.80 (mener jeg) og den går langsomt op og rammer 62c her, det er fint nu, den falder dog hurtigere ned, og så kommer rykker kw fra 3-5(6) og den får 62c igen. Det er vel P: som lige skal have et nøk op igen?


Besvar