HJÆLP!! Vanvittige indstillinger efter brug af Web Interface

Indlæg af nielshm » 16 jul 2015 20:36

Jeg skal bruge hjælp, men er dog kørende lige nu.
Jeg var ved at indstille week timeren, og havde gjort alle dage færdige, da jeg kunne se at fyret pludselig varmede voldsomt op, på trods af en kedeltemp. på 70 gr.
Det tror pokker, for kedeltemperaturen var pludselig indstillet til 965 gr.
Sneglen kørte i mærkelige små ryk på ½ sek. af gangen, det skyldes så at brændværdien på pillerne stod til 1.700 KW
Af andre mærkelige ting var Heat Exchanger coeff sat til 70%, hvor den standard står til 96%.

Spørgsmålet nu bare, hvad har den ellers pillet ved AF SIG SELV???
Er der nogen (eller Karsten) der kan hjælpe med et sæt rimelige standard indstillinger, så jeg i det mindste lige kan tjekke det hele igennem?
Der er jo også en masse der ikke er pillet ved, det kan jeg da se, f.eks PID er uændret.

Lige et tillægsspørgsmål: Fyrets max. ydelse har fra dag 1 stået til 24.9 KW, er der en grund til det eftersom det jo kun er 15 KW på papiret. Det er også de 24 KW der sigtes imod, når der fyres med fuld effekt.

Mvh.

Niels


Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: HJÆLP!! Vanvittige indstillinger efter brug af Web Interface

Indlæg af Jens » 16 jul 2015 21:28

Hej, du får lige mine indstillinger, som ikke nødvendigvis er de optimale.

Og nej, du er ikke den eneste, - det er sket flere gange på min, - så jeg ændre helst kun på fyret, og ikke via netforbindelse, - for der er øjensynlig ingen data-validering på kommunikationen med fyret :evil:

Kedel Instilling
Heat Exchanger Coeff (%): 96
Minimum Output Power (kW): 2,5
Maximum Output Power (kW): 15,9
Feed Rate (g/min): 260
Feed Period (sec): 20
Actuator Type Loop

Grate Opening Time (sec): 60
Maximum Auger Motor Current (A): 1,6
Overload Detection Delay (sec): 2
Max. Heating Period (h): 12
Heat Xch. Cleaning Schedule 1 (hh:mm): 00.00
Heat Xch. Cleaning Schedule 2 (hh:mm): 21.00

Forbrændings instilling :
____________ Low High Output
Basic Fan Speed 80 125
Primary Airflow 175 270
Secondary Fan Speed 0 0
Secondary Airflow 230 380
Oxygen 15,4 8,5

Modulation (Enter 0 for PID 1-99 for percentage): 0
Modulation Window: 5
Hysteresis: 5
P Gain: 4
I Gain: 0,05
D Gain: 0
PID Interval: 40

Ignition Settings :
Initial Feed (g): 350
Timeout (min): 5
Fan Speed: 127
Burn-in detect delta: 5
Burn-in time: 180
Burn-in fan speed: 120
Burn-out time: 900
High output burnout temperature: 7
Low output burnout temperature: -7
Oxygen threshold: 18,6

Pump Settings :
Threshold: 45
Hysteresis: 10

External Feeder :
Feeder Type None
Run time: 5

Hmm, formatteringen forsvandt lidt, - men mon ikke det kan læses.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: HJÆLP!! Vanvittige indstillinger efter brug af Web Interface

Indlæg af nielshm » 16 jul 2015 21:37

Mange tusinde tak. Der var ikke de vilde afvigelser, men max. ydelsen har jeg rettet ned til dine 15,9 KW.
Jeg hører gerne fra andre, hvis det er tosset.

Hvordan er det i øvrigt med brug af timeren? Skal man ud af den "tidsperiode" hvor første start/stop er angivet, før det virker?

mrjyden
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 250
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland

Re: HJÆLP!! Vanvittige indstillinger efter brug af Web Interface

Indlæg af mrjyden » 16 okt 2015 00:40

vil det sige hvis man logger på via pc så risikere man at styring flipper ud og ændre indstilling i styring

nielshm
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang

Re: HJÆLP!! Vanvittige indstillinger efter brug af Web Interface

Indlæg af nielshm » 16 okt 2015 08:02

mrjyden skrev:vil det sige hvis man logger på via pc så risikere man at styring flipper ud og ændre indstilling i styring
Det kan i hvert fald let ske. Det er de samme værdier der ændres hver gang, så det er jo let at rette tilbage. Nu skal det siges, at jeg kører trådløst over til fyrrummet, det er ikke let at trække en ledning. Så signalet er på ingen måde stærkt, og jeg har problemer. Men jeg har ikke prøvet at tage PC'en med i fyrrummet og koble direkte på. Måske det kører uden brok, hvis det er direkte på kabel.


Besvar