Ud gået flamme, uden notits

: 16 jan 2015 18:09
af Alex fs
Hej
Mit comfort 15 gik tør for piller idag.
Hvorfor registrerer fyret ikke flammen er gået ud? Det står og snurrer pån15 kw, med en røver og kedel temp på 35 grader.
Jeg har set det en gang før, hvor den missede en optænding,den står bare og snurrer med pillerne.

Ud gået flamme, uden notits

: 16 jan 2015 18:11
af mgmone
Hej
Stil din slukkeblæs temp op så den svarer til røg temp ved lavlast + 2-4 grader (der er nogle minutters forsinkelse på)
Hilsen Karsten

Ud gået flamme, uden notits

: 16 jan 2015 18:28
af Alex fs
Hej Karsten
er det dem der hedder:
High output burout temperatur
og
low output burnout temperature?

Når man tilgrænsende styringen fra nettet , under ignition
De står begge på -7
det mener jeg de har gjort altid

Ud gået flamme, uden notits

: 16 jan 2015 18:42
af mgmone
Høj skal stå på ca +5
Hilsen Karsten

Ud gået flamme, uden notits

: 16 jan 2015 19:05
af Alex fs
Okay og lav skal stå som røg temperatur + et par grader ?