Så får I lige en update.
MGM'en tøffer derudaf.
Lige nu er ydelsen 5,6 kW - kedeltemp. 63°C - røgtemp. 73°C
Jeg har justeret en hel del på P og I værdierne for at undgå den stopper på høj kedeltemp., men ser nu ud til at være på rette vej.
Efter lidt misforståelse har jeg også fået den til at spille sammen med Vigas+Akku. Når Akku. top bliver <60°C starter MGM'en automatisk op og sørger for fortsat varme. Når jeg fyrer op i Vigas og Akku. top bliver >60°C, stopper MGM automatisk og står stand- by til næste gang jeg svigter fyrbøder jobbet. SÅDAN ! !
Misforståelsen bestod i, at jeg startede med at bruge VVB automatikken til sammenspillet med Akku. Termoføleren kom på toppen af Akku. i stedet for op i VVB. MGM'en startede fint ved lav Akku. temp. og tøffede derudaf. Og det blev den ved med på min. ydelse, selvom den kom over max. temp. (forsøget foregik i det varme efterår hvor huset ikke kaldte på varme). Da den nåede 80°C trykkede jeg STOP og gik i tænkebox. Nåeh ja - VVB (Akku.) kaldte jo stadig på varme uden at aftage noget
Fandt derefter ud af, at MGM'en bl.a. har en indgang (potentialefri) fra alternativ energikilde - og det er jo lige det Vigas+Akku. er.
Så var det blot at finde den rigtige termostat med fjernføler på Akku. top og signal til MGM'en. Vupti - så virker det.
Idag har jeg så monteret timetæller på sneglemotoren og lavet pilleafvejning, så nu må jeg kunne få en rimelig nøjagtig forbrugsmåling.
Time will show.
Og så venter jeg bare på at der kommer en software med kurver på alle parametre og målinger, så man kan fin tune indstillingerne.
Det kræver (for) megen tålmodighed uden.