Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Korrekt fyr?

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Korrekt fyr?

Indlæg af Bach » 20 dec 2009 23:30

Hej alle.

Jeg har et lille problem med mit fyr - jeg tror ikke det er helt korrekt dimensioneret.

Huset er fra 1983...og ikke voldsomt godt isoleret. Det er 105 kvm. i grundplan, og ca. 85 på første sal. Overetagen er ok isoleret, og det er ikke her mit varmetab er. Men hele underetagen er opvarmet med gulvvarme og meget af min energi fra kedlen forsvinder ud i sokklen på huset - jeg har pt ingen sne/is på 30-40 cm fra husmuren! Mit badeværelse er ca. 16 grader varmt = hurtigt tøj på efter badet.

Mit fyr er lidt over et 1 gammelt, og var installeret da jeg overtog huset. Det er et Vølund Nibe Pellux af gl. type uden digital styring. Brænderen er en PB10 fra Nibe. Jeg fyrre med Barlinek Ecopellets, og bruger mere end 30 kg i døgnet pt.

Fyret varmer huset op, samt en 130 l varmvandsbeholder. Der ud over skulle den også varme 110 kvm garage op, men den fløj er ca. 0 grader pt - fyret kan ikke følge med.

Mit spørgsmål er: Burde et 20 kw fyr ikke kunne varme ca. 190 kvm stuehus op? Jeg fyrre lystigt i brændeovnen for ikke at komme under 20 grader om morgenen.

Håber i kan be eller afkræfte min påstand om fyrets dimensionering.

Vh Bjørn.
Mvh Bjørn.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af thy » 20 dec 2009 23:56

hej du skal have skruet op på efekten....

det vil sige flere piller.... og mere luft...

men så ryger du måske op på 40-50 kilo for at opvarme det du lægger op til...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Uthsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Kontakt:

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af Uthsen » 21 dec 2009 06:19

Dit problem er desværre sikkert ikke størrelsen på fyret, men der i mod sneen du mangler langs din sokkel... :shock:
Siden det smelter, er der noget der kan tyde på at gulvet i dit hus ikke er lavet korrekt. Det jeg tror der er galt er, at der ikke er sat flamingo lodret ned langs soklen før der blev støbt... Hvis det var blevet gjort så havde dit varme gulv ikke kontakt/berøring med din kolde sokkel, som det sikkert har nu. Og derfor forsvinder din varme ud i soklen og sneen smelter til følge....
Det første du må gøre er at undersøge dette.....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....

"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"

"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"

Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af Bach » 21 dec 2009 16:08

Mit gulv er godt nok lavet i 2005 men man har ikke gjort sig den ulejlighed at lave et flydende terrændæk afkoblet termisk fra soklen.
Fyret kan være justeret forkert, men det burde da kunne varme 150+ kvm op alligevel.

Fyret køre fuldt moduleret drift, og varmer vand op det bedste det har lært.

Vh Bjørn.
Mvh Bjørn.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af thy » 21 dec 2009 16:15

Bach skrev:Mit gulv er godt nok lavet i 2005 men man har ikke gjort sig den ulejlighed at lave et flydende terrændæk afkoblet termisk fra soklen.
Fyret kan være justeret forkert, men det burde da kunne varme 150+ kvm op alligevel.

Fyret køre fuldt moduleret drift, og varmer vand op det bedste det har lært.

Vh Bjørn.
ja fuldt moduleret drift....jo jo men kører den nu kun med ned sat mængder så har den ikke en efekt på 20kw
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 dec 2009 22:02

Jeg kender intet til Pellux-fyr. Ved kun at min underetage er fra 1912, og at min 16 kW Woody (den mindste der fås) godt kunne have været halv så stor og stadigvæk klare min 140 kvm.

Har justeret pille/luft-forholdet efter nogenlunde reglerne i http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
Er der luft i systemet? Er der nok vand på? Er kedlen ren?

Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af Bach » 25 dec 2009 19:50

Umiddelbart er der ikke rigtigt noget galt med indstillingerne på luft/pille forholdet, men det kan sagtens være for lavt.
Jeg har ingen indikationer på luft i systemet, ej heller på det skulle mangle vand - så ville kedlen jo blive hulens varm i en fart.
Kedlen er ren, eller så ren som jeg umiddelbart kunne gøre den.

Jeg kan åbenbart stille på spjældet til blæseren rent mekanisk, og så stille på blæsetiden og på pillemængden, men så vidt jeg kan se i den svenske manual er det ikke noget de tilråder. Måske er det bare fordi man så skulle tilkalde aut. serviceteknikker.

Jeg prøver lidt justering, og melder tilbage - måske løser problemet sig selv.
Mvh Bjørn.

jakobkoester
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 20 aug 2010 15:16
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 145
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 2,5

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af jakobkoester » 25 sep 2010 00:40

Hvordan gik det egentlig ?

Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af Bach » 29 sep 2010 21:36

Jeg fik fat på en Vølundteknikker, som gav min en quick-guide til indjusteringen af fyret. Herefter virkede fyret faktisk ok. Jeg fik at vide at vedkommende der havde indjusteret fyret, havde sat det kraftigt ned i ydelse, istedet for op som ønsket. Det var ca. halv ydelse af det skal skulle bruge. Nu kan det lave de lovede 20 kw, og det er fint nok - det er bare ikke det mest økonomiske fyr jeg har set...
Mvh Bjørn.

jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Korrekt fyr?

Indlæg af jni » 30 sep 2010 11:18

det er jo nemt nok at chekke
20 kw er ca 4 kg piller i timen


Besvar